PCS 7 Spezialist für Hilfe gesucht !!

SchoberGabriel

Level-1
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich stehe bei meiner Arbeit vor einem Rätsel !! Wer kann mir dabei vielleicht helfen ?
Ich programmiere gerade ein PCS 7 Projekt. Habe im Moment zum Programmieren nur die ES. Keine AS und auch kein OS-Server. Jetzt möchte ich aber, das was ich so produziert habe testen.
Und zwar mit PLCSIM. Dort habe ich schon das AS-Projekt geladen. Ich habe auch eine MPI-Verbindung von der virtuellen AS zur ES aufgebaut und im Net-Pro projektiert.
Ich konnte auch den OS-Server schon übersetzen und dabei wurden auch eindeutig die Daten von der AS mitübersetzt, das heißt, dass die Varibalen im virtuellen OS-Server (der Engineering Station) ist.
Ich möchte nun im WinCC ein Testbild anlegen und dort einen Motor projektieren. Das habe ich alles schon gemacht. Ich konnte auch den Motor mit den Daten dynamisieren.
Was nun leider nicht geht ist folgendes: :confused:

Wenn ich die OS-Simulation starte, dann ist mein verknüpfter Motor nicht aktiv. Das heißt, das Bild ist grau hinterlegt und ich kriege es nicht zum laufen !

Hat jemand eine Idee was ich falsch mache ?? :rolleyes:

Wäre für jede Hilfe dankar !!

Grüße,
Gabriel
 
Erledigt !! Läuft !!

Habe den Fehler nach einer kleinen Nachtschicht gefunden !!
Danke für eure Bemühungen !!

War eine Parametrierangelegenheit. Fast nicht zu finden. wie alles bei PCS 7

:D :D :D
 