Hallo,
wir haben zuletzt immer die CPU 315 2-DP benutzt (Profibus Koppler und Klemmen von Wago). Teleservice haben wir über den TS-Adapter+Modem praktiziert. Meine Fragen: Gibt es diese CPU auch mit Ethernet Anschaltung, womit ich die Steuerung über das Firmennetzwerk bzw. Internet erreichen kann (zur Fernwartung z.B.) oder wie würde man das realisieren (Kommunikationsbaugruppe?)? Am liebsten würde ich dann mein Profibus an neuen Anlagen komplett auf Ethernet umstellen (wenn das nicht zu umfangreich wird von der Konfiguration usw.).

Vielen Dank
Oli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... Ethernet Anschaltung, womit ich die Steuerung über das Firmennetzwerk bzw. Internet erreichen kann (zur Fernwartung z.B.) oder wie würde man das realisieren (Kommunikationsbaugruppe?) ...

Hallo,

die schon erwähnte Simatic-Baugruppe 343-1 ist eine
Möglichkeit.

--- Achtung Werbung, aber nur ein Spot ... ---

Ebenfalls möglich ist das mit dem ACCON-NetLink-PRO
von uns. Das ist ein Ethernet-MPI/PROFIBUS-Adapter
mit Treiber für die PG/PC-Schnittstelle, so dass STEP 7,
WinCC, Protool usw. auf Steuerungen und TPs/OPs
zugreifen können. Getestet im LAN, Intranet und
Internet und mit Einwahlrouter.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Danke für die Antworten, wie sieht es denn mit der CPU 315-2 PN/DP aus? Ist diese Profinet Schnittstelle nicht eigentlich das, wonach ich suche? Kann ich über diese Schnittstelle nicht meine Wago Knoten mit PROFINET IO-Buskoppler ansprechen und Fernwartung übers Internet realisieren?
Danke nochmal
Oli​
 
...wie sieht es denn mit der CPU 315-2 PN/DP aus? Ist diese Profinet Schnittstelle nicht eigentlich das, wonach ich suche? Kann ich über diese Schnittstelle nicht meine Wago Knoten mit PROFINET IO-Buskoppler ansprechen und Fernwartung übers Internet realisieren?...
hätt ich auch so empfohlen mit dieser CPU.
Wobei für die Fernwartung über Internet brauchts dann schon noch zusätzliches Equipment.
Obs vom DSL-Router direkt auf die PN/CPU geht? würd mich auch interressieren...oder brauchts in jedem Fall einen Vorort PC, dorthin baut man ein VPN/VNC auf, und dann von diesem auf die SPS?

o.s.t.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
in den routern hat man eine routingtabelle, da schreibt man rein, welche eingehende verbindung zu welchen gerät hinterm router passt.

ich habe meine CPU 317-2 PN/DP auch im haus-LAN. klappt wunderbar.

willst du vom internet aus auf die steuerung per Step7 etc. zugreifen oder möchtest du nur werte ein- ausgeben, so ala HTML?

ich glaube mit den kommunikationsbausteinen ist schon einiges möglich.

grüsse
 
Hallo,

wie von den Vorrednern schon erwähnt würde der PG-Zugriff auf die 315-PN/DP direkt von z.B. dem DSL-Router aus funktionieren. Dabei wird im Router eingestellt dass eine eingehende Anfrage auf dem Port 102 auf die IP-Adresse der PN-CPU weitergeleitet wird. Wichtig dabei ist, dass in der CPU bei den Ethernteigenschaften die Option 'Router' selektiert und dort auch die IP-Adresse des Routers angegeben wird.

Mit einem CP343-LEAN funktioniert das Ganze ebenfalls (gleicher Port 102).
Auch der NetLink PRO ist eine sehr gute Wahl (Port 7777).

Ebenfalls möglich wäre eine VIPA-SPEED7 z.B. CPU 315-DP, diese verfügt über einen Ethernet-PG/OP-Kanal mit dem auch der Fernzugriff übers Internet möglich ist (ebenfalls Port 102).

Torsten Weiß
Ing.-Büro Weiß
 
Prima, das hört sich gut an!
Nur noch eine Frage: Bei Beckhoff gibt es einmal einen Ethernet TCP/IP Koppler und einen Profinet I/O Koppler. Worin besteht denn hier der Unterschied (bis auf den eingebauten switch im Profinet Koppler)? Wären beide komparibel zur 315-2 PN/DP?
Vielen Dank nochmal an Alle
Oli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei ProfiNet hast Du auf dem Chip noch einen zweiten Kanal, welcher den kompletten TCP/IP- Kram umgeht. Dadurch können die ProfiNet- Telegramme priorisiert abgesetzt/ empfangen werden...

Gruss Cliff
 
Also kann man bei der CPU 315-3 PN/DP beide Schnittstellen nutzen? Hintergrung ist der, dass ich eine 2. Steuerung (Moog TMC) über den Profibus ansprechen muss und den restlichen Feldbusbereich über Ethernet bzw. Profinet realisieren möchte.
Oli
 
Es gilt aber beim direkten Einhängen einer CPU ins Internet (und genau das ist ja bei DSL-Router mit Portforwarding von Port 102 ja der Fall) zu bedenken, dass da jeder die CPU übernehmen, sprich die Anlage an die Wand fahren könnte. Es ist also angebracht, in der HW-Konfig die Schutzstufe zumindest auf Schreibschutz zu stellen und ein ausreichend komplexes Passwort einzusetzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@topic
also ich würde generell von PN/DP cpu´s abraten, da diese lösung meinern meinung nach gravierende nachteile hat.

-im fehlerfall (integrierte cp streikt) muss cpu mitgetauscht werden
-> höhere kosten im fehlerfalle
-> ein "wald und wiesen" elektriker kann hier schnell überfordert sein
(cp tauschen dürfte jeder hinbekommen)
-> bei der lagerhaltung ist man mit cp´s flexibler + günstiger

außer ein paar euro bei der anschaffung seh ich keinen wirklich vorteil an diesen cpu´s.

nur so nebenbei, wir hatte in letzter zeit drei cp ausfälle (einen im büro der cpu kam nicht in gang und hat die cpu auch gleich mit stop geschickt, bei den zweiten war es ums verrecken nicht möglich eine tcp/ip kommunikation in gang zu bekommen und letzten, akutellen fall hatten wir diese woche, bei den der cp regelmäßig ohne jede vorwarnung christbaum gespielt hat und sämtlich led´s blinken ließ). bei allen drei fällen war die sache nach cp tausch gegessen.


Hallo,

die schon erwähnte Simatic-Baugruppe 343-1 ist eine
Möglichkeit.

--- Achtung Werbung, aber nur ein Spot ... ---

Ebenfalls möglich ist das mit dem ACCON-NetLink-PRO
von uns. Das ist ein Ethernet-MPI/PROFIBUS-Adapter
mit Treiber für die PG/PC-Schnittstelle, so dass STEP 7,
WinCC, Protool usw. auf Steuerungen und TPs/OPs
zugreifen können. Getestet im LAN, Intranet und
Internet und mit Einwahlrouter.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle

sorry iss net ganz topic- konform, aber passt irgendwie doch hier rein.

an dieser hardwarekombination aus schnittstellenumsetzer und router ist
mir nicht ganz klar, wie die übertragung eines WinCCflex (z.B.) projektes an ein mpi-tp (z.B.) funktionieren soll, da doch eigentlich das ziel von WinCC über die mpi adresse selektiert wird und das gerät eigentlich kein teilnehmer in diesen bussystem ist.
wird an dieser stelle eine software, die mit einer "virtuellen" mpi adresse arbeitet und anschließend die wandlung auf tcp/ip macht und WinCC so vorgauckelt das es diesen busteilnehmer erreicht, eingesetzt?
 
Zuletzt bearbeitet:
@Lockenfrosch,
Du meinst also eine CPU 315-2PN/DP wäre nicht zu empfehlen! Hm, hatte mich jetzt schon irgendwie darauf eingeschossen.
Und mit dem vorher genannten CP343-LEAN baugruppe erreiche ich das gleiche, also Ethernet bzw. Profinet Koppler ansprechen am Feldbus und Fernwartung übers Internet?
Danke
Oli
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Lockenfrosch,
Du meinst also eine CPU 315-2PN/DP wäre nicht zu empfehlen

wie gesagt, ich sehe nur nachteile... der neueste (343-1CX10-0XE0) lean cp kann alles was eine PN/DP auch kann (dieser hat auch gleich noch den vorteil, das er mit einen integrierten 2fach-hub on board ausgerüstet ist).
 
Hallo BUR,

das wäre dann also eine Ethernet TCP/IP Netzwerkbus Schnittstelle mit dem CP, oder? Ich frage nur, weil ich jetzt etwas verwirrt bin, wegen der unterschiedlichen Schnittstellen bei den Busopplern.
z.B. Beckhoff:
Ethernet TCP/IP,
EtherNet/IP,
PROFINET

oder Wago:
Profinet I/O
Ethernet TCP/IP,
Ethernet Powerlink

Welche Koppler wären denn jetzt die richtigen, einmal für die CPU 315-2 PN/DP, und einmal wenn ich das CP343-1 LEAN verwenden würde? Oder gibt es noch weitere Ethernet möglichkeiten? Ich versuche nur jetzt mal solangsam eine Richtung einzuschlagen. Die Sache mit dem CP scheint für mich eine gute Lösung.
Gruß
Oli
 
Zuletzt bearbeitet:
SIMATIC NET, CP 343-1 LEAN KOMMUNIKATIONSPROZESSOR ZUM ANSCHLUSS VON SIMATIC S7-300 AN IND. ETHERNET UEBER TCP/IP UND UDP, MULTICAST, SEND/RECEIVE MIT UND OHNE RFC1006, FETCH/ WRITE, S7-KOMMUNIKATION(SERVER) PROFINET IO-DEVICE INTEGRIERTER 2-PORT SWITCH ERTEC 200, BG TAUSCH OHNE PG, SNMP DIAGNOSE, INITIALISIERUNG UEBER LAN, 2 X RJ45 ANSCHLUSS FUER LAN MIT 10/100 MBIT/S


das soll heißen, der cp kann beides.
 
ich habe das hier gefunden. In dieser Tabelle steht bei CP 343-1 LEAN Profinet Device und nicht Controller. Kann ich aber trotzdem meine Profinet Koppler ansprechen, sozusagen als Busmaster (anstelle vom Profibus, das ist ja mein Ziel). Ich hoffe, ich nerve nicht zu sehr.
Oli
 