Hallo,

Habe einen Schaltschrank bekommen mit S7-313 (313-1AD03-0AB0) und OP7 DP ( 607-1JC20-0AX1 ). Alles war noch nicht in Betrieb.

Die 313 ist mit L2 Kabel am OP7 angeschlossen und das OP7 auf DP eingestellt.

Nun meine Frage: Soweit ich bisher im HB gelesen habe hat die 313 doch
kein DP :???:

Eigentlich sollte doch hier die Verbindung über MPI laufen und das OP7 auf
MPI umgestellt werden oder bin ich auf dem Holzweg......

Besten Dank schon mal

Gruss Thomas F
 
die 313 gitb es sehr wohl mit dp, das ist dann die 313C-2DP...

kann mich an op7 nicht mehr so genau erinnern, aber ich hatte die dinger sowohl an mpi als auch an dp und wüsste nicht das ich an irgendwelchen dip-schaltern gespielt habe...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Die 313 ist mit L2 Kabel am OP7 angeschlossen und das OP7 auf DP eingestellt.

Eigentlich sollte doch hier die Verbindung über MPI laufen und das OP7 auf
MPI umgestellt werden oder bin ich auf dem Holzweg......

Besten Dank schon mal

Gruss Thomas F


Ja, Holzweg.

OP7 mit MPI - Kabel an MPI Schnittstelle anschliessen.

DIP - Schalter müssen nicht umgestellt werden.
Damit wird festgelegt, welcher PIN RTS führt.

Bei MPI und DP nicht notwendig.
 