Hallo!

Habe gerade bei einer 314C 2DP gesehen das man in der Hardwarekonfiguration bei den integrierten DI/DO wo man den Prozessalarm einstellen kann auch eine Eingangsverzögerung einstellen kann.
Gilt die Eingangsverzögerung für das normale Prozessabbild oder wird nur um diese Verzögerungszeit der Prozessalarm später ausgelöst und der Eingang wird im normalen Anwenderprogramm gleich schnell aktualisiert wie normal?

godi
 
Eingansverzögerung

Die Eingansverzöerung sagt aus, wie lange ein Signal z.B. 1-Signal am Eingang anstehen muss um als solches erkannt zu werden. D.h. wenn Du z.B. eine eine Eingansverzögerung von 3 ms hast, wird wir an dem Eingang das 1-Signal erst nach 3ms "durchgeschaltet". Die Eingansverzögerung dient zur Unterdrückung von Störimpulsen. Auf der anderen Seite verlängert sie jedoch die Reaktionszeit.

Gruß

Grollmus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok!
Wenn ich den Eingang jetzt um 30ms verlängere startet mir der Prozessalarm also erst wenn die Zeit abgelaufen ist und im Prozessabbild der Eingänge wird der Eingang auch erst gesetzt wenn die Zeit abgelaufen ist?

Ich habe nämlich einen Eingang da wo ich eine normale SE Zeit von 30ms Starte und dann einen Ausgang rücksetze. Jetzt habe ich mir gedacht ich lege den Eingang an einen integrierten Eingang und Starte um 30ms später einen Prozessalarm wo ich über das PAW den Ausgang rücksetze. Wäre doch viel genauer da ja die Zykluszeit wegfällt. Liege ich da richtig?
 
Guten Morgen!

Gibt es eigentlich einen SFC / SFB damit man die Eingangsverzögerung während des Programmablaufes ändern kann?

godi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sie können die Prozeßalarme mit Hilfe der SFCs 39 bis 42 sperren bzw. verzögern
und wieder freigeben.
Sie können die Parametrierung der Prozeßalarme einer Baugruppe nicht nur mit
STEP 7, sondern auch mit den SFCs 55 bis 57 vornehmen.

aus dem Handbuch
System- und Standardfunktionen
für S7-300/400
Band 1/2
Referenzhandbuch

Das findest du bei Siemens auf der HP zum download, da steht alles ganz gut beschrieben drin.

Gruß, pt

PS.: Die große Schrift kommt durch copy/paste :rolleyes:
 
Aus dem Handbuch von plc_tippser:
Parameter, statisch
Statische Parameter von Baugruppen können, im Gegensatz zu den dynamischen
Parametern, nicht durch das Anwenderprogramm, sondern nur über STEP 7
geändert werden, z. B. die Eingangsverzögerung einer digitalen
Eingabebaugruppe.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Bin leider erst jetzt dazugekommen das ich mir nochmal genauere Gedanken darüber mache.

Ich habe mich jetzt entschieden das ich mit den Eingang direkt den OB40 aufrufe und darin den SFC32 der mir Zeitlich verzögert den OB 20 aufruft. Da bin ich dann mit der Zeit flexible.

Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem SFC Aufruf.
Wertet ihr da das BIE immer aus? Oder Wie mache ich das am besten in einem Prozessalarm?
In meinem Fall wird ja der Prozessalarm nur bei Steigender Flanke des Einganges aufgerufen. Also wenn der SFC fehler bei der Bearbeitung hat dann kann ich ja nicht einfach sagen ich probieres im nächsten Zyklus nocheinmal.
Oder macht ihr da eine Schleife (mit einer Abbruchbedienung wegen Zeit) bis das BIE passt? :confused:

godi
 