    Ich will den Ausbau einer Steuerung mit der IM 365 auf die 2. Zeile vornehmen. Ist die IM 365 nun die 8. oder die 9. Baugruppe der ersten Zeile??? Oder anders gefragt kann ich bei Verwendung der IM365 nur noch 7 Baugruppen + der IM365 in der ersten Zeile verwenden oder 8 + IM365???

    Bei mehrzeiligen Aufbau (dann mit IM 360 / 361) ergebe sich ja dann in der ersten Zeile 7 +1 und ab der 2. Zeile 1xIM361 + 6 + 1xIM360 ?????
    Bitte um Rat.
    MfG
    Wondermike
    Zitieren Zitieren Erweiterung mit IM365  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    die im steckt immer auf platz 3. auch die 361 belegt nur 1 platz.

    kannst du aber doch ganz leicht selbst probieren indem du eine hw-config erstellst.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von volker (30.03.2007 um 09:12 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Wondermike_2000 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.03.2007
    Beiträge
    29
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    hab es grad im HW Manager ausprobiert! Ja stimmt Steckplatz 3! Heißt das dann also gleich neben der Steuerung als erstes??? da wo sonst (ohne Erweiterung auf eine 2. Zeile) eigentlich Steckplatz 4 wäre?
    Wondermike
    Zitieren Zitieren Danke, ergänzende Frage....  

  4. #4
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Wondermike_2000 Beitrag anzeigen
    hab es grad im HW Manager ausprobiert! Ja stimmt Steckplatz 3! Heißt das dann also gleich neben der Steuerung als erstes??? da wo sonst (ohne Erweiterung auf eine 2. Zeile) eigentlich Steckplatz 4 wäre?
    Wondermike
    Ja, so ist es.

    Gruß
    raika

Ähnliche Themen

  1. Inbetriebnahmeprüfung bei 24V Erweiterung?
    Von akus0n im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 15:08
  2. Erweiterung Instanz-DB´s
    Von momo99 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 22:07
  3. Erweiterung Sicherheitskreise
    Von INST im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.10.2007, 16:59
  4. Erweiterung f. S5 101U
    Von beda79 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.08.2006, 10:00
  5. EU-Erweiterung
    Von EWS im Forum Stammtisch
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.05.2004, 19:03

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •