Hallo, sitze gerade an einem S7 200 Programm und versuche es zu verstehen. Es happert bei
LD V100.2
= V1001.0
LDN V101.4
= V1001.1
LDN V101.5
= V1001.2
LDN V101.6
= V1001.3

An der S7 hängt über ASi mehrere Logos ich denke die V100.2 sind Eingänge... aber keine Ahnung wie diese adressiert werden. Vieleicht kann mir auch dazu jemand etwas sagen.

Ein weiters Problem: Die S7 müsste eigendlich Betriebsmeldungen ausgeben. Wie kann ich diese mittels PC Access sichtbar machen?

mfg

e_huellen
 
Hi,

LD steht für "Lade", ist aber nicht wie bei der S7-300. Bei der S7-300 wäre dass das erste "u x x.x" bei einer neuen verknüpfung.
Die V XXX.X sind Variablen aus dem DB . Das kann man mit den Datenbausteinen bei der 300er vergleichen, z.B. dbx 1000.1.

Das mit dem ASI an der 200er hab ich noch nicht gemacht, aber da gibts ja den Assistenten. Ich nehme mal an das die ASI Daten in einem Bereich des DB (V XXX.X) landen. Musst du aber selbst mal gucken.

LDN ist halt UN..

Torsten
 
hallo,
asi geht auch zu fuß, schau mal in der anleitung nach wie wo welcher slave seine adresse hat, ich nehme an bei dir geht es ab v100 los, ist auch standart, kannst dann nachschauen was eingänge und ausgänge beim slave sind, wenn ich mich recht erinnere die 4 unteren eingänge, die 4 oberen ausgänge.