    ich werde es heute abend nochmal probieren, denn nur mit dem Handbuch habe ich es nicht zum laufen gebracht, aber Dein Bild macht mir wieder Hoffnung!!!!
    Zitieren Zitieren Danke  

  2. #12
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Ich habe gerade mein Programm getestet und bei mir funktioniert alles ohne Probleme.

    Der FB241 ist ein in der S5-115U integrierter FB. Wenn Du den FB241 noch nicht in Deinem Programm hast, dann musst Du ihn zuerst aus der SPS in Dein Programm kopieren, bevor Du mit ihm arbeiten kannst.

    Gruß Kai
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  3. #13
    Registriert seit
    13.03.2007
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    563
    Danke
    56
    Erhielt 51 Danke für 46 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wenn ich mich recht erinnere kann man auch so wandeln:

    mit einer Integerzahl im Akku einen Zähler (z.B. Z 0) laden
    und dann den Zähler mit
    LC Z 0
    auslesen.

    Zum Zählerladen muss eine 0-1 Flanke vorliegen.

    Ich probiers jetzt nicht aus, aber etwa so:
    L KF 987
    u m 0.0
    un m 0.0 VKE 0
    S Z 0
    o m 0.0
    on m 0.0 VKE 1
    S Z 0
    LC Z 0
    Zitieren Zitieren INT BCD Wandlung in S5  

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 11:01
  2. Datenwort suchen
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 13:11
  3. Datenwort
    Von Ritter im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:34
  4. Datenwort aufsplitten für WinCC
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 12:20
  5. Ausgangswert in Datenwort schreiben
    Von spsbroesel im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 07:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •