    Hallo,
    ich verzweifle bald!! Ich habe eine erechnete Festpunktzahl in ein Datenwort gespeichert (z.B. + 999). Diese Festpunktzahl möchte ich als Zeitbasis an einen Timer verwenden als Zeitbasis KT999.1. Ich kann machen was ich will es wird mir nicht der richtige Zeitwert übernommen. Habe im Forum ein Umrechenprogramm gefunden das bei mir aber trotzdem nicht den richtigen Wert übergibt. Ich habe das Beispiel unten angeführt.

    Festpunktzahl 999 mit Zeitbasisi .1 -> 999.1

    L DW3 (Zeitvorgabe 999)
    L KH 0FFF (vierte Tetrade ausblenden)
    UW
    L KH 1000 (Zeitbasis .1)
    OW
    T DW3

    bei mir im Akku 1 des Timers steht jetzt nicht 1999, sonder 13E7
    Zitieren Zitieren S5-115U gespeichertes Datenwort in Zeitba  

  2. #2
    Registriert seit
    02.02.2006
    Ort
    Hessen
    Beiträge
    429
    Danke
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    @industrieservic

    teste mal: LC DW3
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Lc  

  3. #3
    Industrieservic ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2007
    Beiträge
    27
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe ich probiert, aber die Software sagt, daß dies eine fehlerhafte Anweisung ist.

  4. #4
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Industrieservic Beitrag anzeigen
    Habe ich probiert, aber die Software sagt, daß dies eine fehlerhafte Anweisung ist.
    Mach So:

    L 999
    ITB
    T DW3

  5. #5
    Industrieservic ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2007
    Beiträge
    27
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Software mekert auch bei dem Befehl " ITB "
    IBH-Software S5/S7w
    Geändert von Industrieservic (02.04.2007 um 17:10 Uhr)
    Zitieren Zitieren S5/S7- Software  

  6. #6
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Mach So:

    L 999
    ITB
    T DW3
    Wir haben hier eine S5-Steuerung und keine S7-Steuerung. Bei S5-Steuerungen gibt es keinen Befehl ITB.

    Trotzdem, der Wert 999 muss mit einem FB in einen BCD-Wert umgewandelt werden.

    Gruß Kai

  7. #7
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Industrieservic Beitrag anzeigen
    Die Software mekert auch bei dem Befehl " ITB "
    SORRY !! peinlich, mein Fehler ITB gibts nur bei S7... weia...

    Ich glaub, bei S5 gibts nen OB für BCD - Wandlung.
    Schau mal ins HB der CPU.

    Oder so:
    L KT 999.1
    T DW3

  8. #8
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Ich glaub, bei S5 gibts nen OB für BCD - Wandlung.
    Schau mal ins HB der CPU.
    Wenn ich mich recht erinnere, dann braucht man den FB 241 (Umwandlung Dual -> BCD).

    Gruß Kai

  9. #9
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Hier bekommt man das Handbuch für die S5-115U:

    http://cache.automation.siemens.com/...98%2D0UF13.pdf

    Und auf Seite 11-2 ist der FB241 beschrieben.

    Gruß Kai

  10. #10
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Nachfolgender Programmcode sollte funktionieren (ungetestet).

    Gruß Kai
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Kai (02.04.2007 um 19:15 Uhr)

  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Kai für den nützlichen Beitrag:

    Industrieservic (02.04.2007)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.12.2009, 11:01
  2. Datenwort suchen
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 13:11
  3. Datenwort
    Von Ritter im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 12.08.2008, 13:34
  4. Datenwort aufsplitten für WinCC
    Von geduldiger im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.06.2007, 12:20
  5. Ausgangswert in Datenwort schreiben
    Von spsbroesel im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 07:42

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •