Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: drehzylinder schrittkette - S5 115u

  1. #1
    heppi Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    haben da ein problem hinsichtlich einer ablaufsteuerung ,wir haben ein förderband ca10 meter lang auf diesem band werden betonplatten
    40*40cm befördert ,in der mitte des bandes haben wir einen zylinder
    gesetzt,der die platte anheben soll um sie dann zu drehen 180 grad
    danach soll der zylinder wieder runter fahren und sich in der ausgangsstellung drehen .wir konnten das programm soweit bringen,das
    der zylinder hochfährt und sich dreht um dann wieder abfährt,doch bekommen wir es nicht hin,das dieser sich wieder in der ausgangs-position dreht wer kann uns einen tipp geben bzw.einen fup schreiben
    um das problem zu lösen
    haben simatec s5 -115u






    // edit by markus
    topictitel geändert "brauche hilfe" <-- schwachsinn! bitte ausagekräftige titel verwenden...
    Zitieren Zitieren drehzylinder schrittkette - S5 115u  

  2. #2
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Mahlzeit

    Bau dir für deinen Zylinder doch ne eigene schrittkette die du nur anstöst wenn das band mit na platte über dem Zylinder steht.
    z.B.
    1- Anstoßen dann heben
    2- wenn oben dann Drehen
    3- wenn gedreht absenken
    4- wenn unten Band freigeben und zylinder zurück

    als alternative würd ich den Zylinder nicht zurück fahren sonder eine platte um 180 ° rechts drehen die nächste um 180° links
    was sich mitsicherheit positiv auf den verschleiß des Zylinders auswirkt
    (wir machen das bei unseren Palettierern so)

    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  3. #3
    Registriert seit
    21.07.2003
    Ort
    Bangkok / Thailand
    Beiträge
    98
    Danke
    24
    Erhielt 7 Danke für 7 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo heppi

    Ich habe hier mal versucht ein Beispiel zu geben wie ich das Problem auf einer S5-115U lösen würde.
    Wir haben häufig mit S5-Schrittketten zu tun und ich würde euch vorschlagen folgendes Beispiel mal anzuschauen und auszuprobieren.

    Code:
    Symbolik-Liste
    E0.0	HubZylinder    UNTEN / Grundstellung
    E0.1	HubZylinder     OBEN / Endstellung
    E0.2   DrehZylinder      0° / Grundstellung
    E0.3   DrehZylinder    180° / Endstellung
    
    A1.0	HubZylinder     RAUF / RUNTER
    A1.1	Drehzylinder	 180° / 0°
    
    M0.0	Schrittkette  "Betonplatten Heben/Drehen" Schritt-01
    M0.1	Schrittkette  "Betonplatten Heben/Drehen" Schritt-02
    M0.2	Schrittkette  "Betonplatten Heben/Drehen" Schritt-03
    M0.3	Schrittkette  "Betonplatten Heben/Drehen" Schritt-04
    M0.4	Schrittkette  "Betonplatten Heben/Drehen" Schritt-00
    Code:
    FB1 &#58;   Schrittkette "Betonplatten Heben/Drehen"
    
    Netzwerk 1&#58; Schritt 01  'HubZyl. fährt hoch'
          U     M      0.4
    //    Start-Bedingung für Schrittkette
          S     M      0.0
          R     M      0.4
    
    Netzwerk 2&#58; Schritt 02  'Wenn HubZyl. oben ist dreht die Platte 180°'
          U     M      0.0
          U     E      0.1
          UN    E      0.0
          S     M      0.1
          R     M      0.0
    
    Netzwerk 3&#58; Schritt 03  'Wenn DrehZyl. in 180° Stellung / HubZyl. wieder runter'
          U     M      0.1
          U     E      0.3
          UN    E      0.2
          S     M      0.2
          R     M      0.1
    
    Netzwerk 4&#58; Schritt 04  'Wenn HubZyl. wieder in Grundstellung DrehZyl auf 0° zurück'
          U     M      0.2
          U     E      0.0
          S     M      0.3
          R     M      0.2
    
    Netzwerk 5&#58; Schritt 00 &#40;Ruhe-Schritt&#41; Hier werden alle Endschalter der Zyl. kontrolliert
          U     M      0.3
          UN    E      0.1
          U     E      0.0
          UN    E      0.3
          U     E      0.2
          S     M      0.4
          R     M      0.3
    
    Netzwerk 6&#58; RESET der Schrittkette
          UN    M      0.0
          UN    M      0.1
          UN    M      0.2
          UN    M      0.3
          UN    M      0.4
    //    ODER eine andere RESET-Bedingung
          R     M      0.0
          R     M      0.1
          R     M      0.2
          S     M      0.3
          R     M      0.4
    
    Netzwerk 7&#58; Steuert den Ausgang des HubZylinders
          O     M      0.0
          O     M      0.1
          =     A      1.0
    
    Netzwerk 8&#58; Steuert den Ausgang des DrehZylinders
          O     M      0.1
          O     M      0.2
          =     A      1.1
    Falls ihr noch Fragen dazu habt können wir hier gerne darüber "Fachsimpeln"
    Gruss
    Guido

Ähnliche Themen

  1. Uhr bei S5 115U
    Von Boltar im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.02.2010, 23:25
  2. Vb6 - s5 115u 942
    Von MKasCad im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.08.2009, 07:59
  3. S5 115u
    Von kolbendosierer im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 21:37
  4. S7-200 Schrittkette
    Von TOMTOM im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 10.01.2008, 12:56
  5. Op5 S5 115u 942
    Von Schuetzebub im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 18:04

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •