Hmi - S7 200

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
op73 an S7-200

ein OP73 kannst du an die S7-200 anschließen. (z.B. mit MPI-Kabel)
Die Projektierung machst du mit WinCC flexible Compact oder höher.

... hab gerade noch mal nachgesehen im Siemens Katalog und in WinCC-flexible.
-->> OP73 an S7-200 ist kein Problem
 
Kann man eine MPI Verbindung zwischen einer S7 226 CPU und einem OP 73 herstellen? Wenn Ja, wie?

Bin Ratlos :confused:

Sollte kein Problem sein, einige Punkte sind aber zu beachten.

Einstellung in WinCC flexible, Verbindungen:
Bediengerät Baudrate 187500
Adresse 4
Einziger Master ja

Netzwerk Profil MPI
Anzahl Master 1

Steuerung Adresse 2
Zykl. Betrieb ja

Einstellungen CPU 226, Systemdatenbaustein, Kommunikationsschnittstellen:

z.b. Schnittstelle 0 Adresse Zielsystem 2
Höchste Adresse 31
Baudrate 187,5
der Rest bleibt wie vorgegeben

Mit diesen Einstellungen wird die Kommunikation sicher funktionieren.

MfG
iceman
 