Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Uhrzeit mit sfc0 stellen, Wochentag unbekannt

  1. #1
    Registriert seit
    22.07.2006
    Beiträge
    132
    Danke
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo ich habe einen PC mit eine C-Programm und eine S7 300 die über eine CP343 verbunden sind. Die CP kann leider kein NTP.

    Ich würde gerne die Zeit von dem PC per ethernet telegramm an die S7 schicken und da dann die Uhrzeit mit dem sfc0 stellen.

    Das einzige Problem das ich habe ist, dass die Frameworkfunktionen in meinem C Programm, mir das Datum in folgendem Format liefern:

    typedef struct
    {
    uint16 Year;
    uint16 Month;
    uint16 Day;
    uint16 Hour;
    uint16 Minute;
    uint16 Second;
    uint32 USec;
    } RT_DateInfo;

    Wo hole ich mir denn jetzt den blöden Wochentag her?
    Geändert von Merten1982 (11.04.2007 um 16:14 Uhr)
    Zitieren Zitieren Uhrzeit mit sfc0 stellen, Wochentag unbekannt  

  2. #2
    Registriert seit
    24.05.2006
    Beiträge
    234
    Danke
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Den Wochentag braucht's nicht, den berechnet sich der SFC0 selber. Aus der Simatic Manager-Hilfe zum SFC0:
    Das Datum und die Uhrzeit geben Sie als Datentyp DT ein. Beispiel für den 15. Januar 1995, 10:30 Uhr und 30 Sekunden: DT#1995-01-15-10:30:30. Die Eingabe der Uhrzeit ist nur sekundengranular möglich. Der Wochentag wird von der SFC 0 "SET_CLK" aus dem Datum errechnet.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hovonlo für den nützlichen Beitrag:

    Merten1982 (16.04.2007)

Ähnliche Themen

  1. Datum und Zeit stellen mit SFC0 aus WinCC
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 10:04
  2. Basic HMI Uhrzeit stellen
    Von baschan im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 19:15
  3. S7-400 Uhrzeit stellen
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.08.2006, 11:27
  4. Uhrzeit stellen; S7 416-2 CPU
    Von delacasa im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.05.2006, 16:07
  5. Uhrzeit im OP7 stellen
    Von kolbendosierer im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.05.2005, 05:15

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •