-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich bin anfänger in der S7 Programmierung und würde gerne ein wenig an einer "Richtigen Anlage" üben.
Was brauche ich genau für ein Kabel um meinen PC mit der S7-Schnittstelle zu verbinden (am besten für COM Schnittstelle) ?

Danke
Sascha
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei den Siemens-(USB-)Adaptern ist zu beachten, dass diese ihre Spannungsversungung über die S7-seitige Schnittstelle beziehen. Diverse S7-Baugruppen (z.b. [einige?] CPs bieten an der Schnittstellen-Buchse jedoch keine Spannungsversorgung. Damit sind z.B. Firmware-Updates dieser Baugruppen mit so einem Adapter - da hier eine direkte Ankopplung PC <-> Baugruppe) notwendig ist - nicht ohne weiteres möglich.
Die von einigen Herstellern (z.B. DeltaLogic, Helmholz etc.) angebotenen Alternativen haben den oben genannten Nachteil nicht, da sie die Spannunsversorgung aus der UBS-Schnittstelle beziehen. Ein weiterer Vorteil ist der etwas geringere Preis gegenüber Siemens.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie ist das MPI-Kabel verdrahtet?

Würde gerne selber die Stecker auflöten.

Noch eine Frage:
Ist es möglich bei der ersten Verbindung zur CPU-416-2DP mit einem Profibuskabel zu verbinden, wenn noch garkein Programm auf die CPU geladen wurde?

Danke
Easy
 
Im Prinzip ja ..

Hallo,

easy schrieb:
Ist es möglich bei der ersten Verbindung zur CPU-416-2DP mit einem Profibuskabel zu verbinden, wenn noch garkein Programm auf die CPU geladen wurde?

Wenn Du das Profibuskabel auf die MPI-Schnittstelle der CPU aufsteckst, sehe ich da kein Problem :)

Gruss

Question_mark
 
Ja es hat Funktioniert.
Danke

Also habe ich jetzt über ein Profibuskabel eine MPI-Verbindung.

Hatt zuvor nie die Endwiederstände abgeschaltet deshalb ging die MPI-Verbindung nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich möchte auch gerne etwas wissen...

Moinsen...

Ich habe:
-CPU224 (2Stück)
-TD200
-Laptop mit USB-Ports (irgendwie immer zu wenig), 1 Parallelport, KEIN Serieller COM-Port !
-PC/PPI Cable 6ES7 901-3BF21-0XA0 (mit 6 DIP-Schaltern) mit seriellen Anschluss (9polig)
-Adapter von USB auf seriell von SITECOM
-PROFIBUS-Ankoppler zum Durchschleifen (6ES7 972-0BB12-0XA0 ???)

Ich nutze derzeit:
-Laptop --> USB --> Seriell --> PC/PPI --> CPU224 (1Stück)
ich kann ständig auf die CPU224 zugreifen,klappt einwandfrei

Ich möchte:
- evtl. den USB-Port einsparen; kann ich den Parallelport mit einem Adapter dafür nutzen (25polig auf 9polig) ??
-vom Laptop auf beide CPU`s oder auf eine CPU und das TD200 gleichzeitig permanent zugreifen können (ohne Umstecken versteht sich), unter Verwendung des PROFIBUS-Ankopplers
[ich befürchte dass ich ein anderes Kabel dafür haben muss,Multi-Master??, stimmt das???]

Kann mir jemand sagen, welche Möglichkeiten ich mit der o. g. Hardware habe und welche Nachteile das Ganze haben könnte?

Das wäre spitze ...
Vielen Dank im voraus und beste Greetings aus dem Emsland
Holger:)
 
Parallelport -> Seriell glaub ich nich,
kauf dir mal nen pcmcia-seriell adapter, sind billig (glaub so 20 öre), und funktionieren echt super.
 
Also PCMCIA-Adapter hab ich mir auch geholt, weil alt USB ist auch schnell am Ende, und die Schnitstelle ist sonst ungenutzt.
http://www.reichelt.de/?SID=15R95D1...34;ARTICLE=71994;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Sorry für den langen Link, allerdings durch Scriptfehler auf der Site funktionieren die Formatierungen und Tags, solange nicht von Hand zu Fuß eingegeben, nicht.
Preis liegt allerdings bei 45,15€ + Versand, allerdings möglicherweise 1...2€ bei anderen billiger.
Erfahrung mit Dlock: Recht guter Support (hatte die Treiber CD verschlampt, und bekam auf E-Mailanfrage recht zügig zugemailt), EIB-Tauglich (Sollen z.B. auch nicht alle USB-Adapter mitmachen)
Zu S7 Seriell kann ich leider nichts sagen, weil ich den USB MPI/PPI-Adapter hab, aber sollte denk ich mal kein Problem machen.
 
USB-SERIELL RS232 Adapter

Vorsicht Falle!

Keine handelsüblichen Adapter versuchen. Ohne MOD-Treiber keine Chance.

Wir haben uns vor 2 Jahren einen USB-Seriell-Adapter bei "S7DEALER" bei ebay gekauft. Der hat aber nur selten welche drin. Hier der Link zu seiner Homepage:
http://www.Interdienst.com

Die Investition (50 Euro) habe ich nie bereut, wir haben sogar noch 2 Adapter nachgeordert. Der Transfer mit meinem alten PC-Adapter 5.1 ist mit dem Adapter fast doppelt so schnell wie früher.
Da sind auch noch andere bei Ebay für 40 Euro, aber da gibts eben keinen Geschwindigkeitsgewinn.

Den Adapter brauchst Du ja sowieso für Transfer zum OP, FUs, LOGO!,...
 
Gut, die Sache mit dem USB auf seriell ist eh kein Thema mehr. Ich lasse es so wie es ist.
Nur die andere Angelegenheit: Kann ich mit dem o. a. PC/PPI Kabel und den Busanschluss-Steckern (Kopplern) auf eine CPU und auf das TD200 oder auf zwei CPU`s gleichzeitig zugreifen?
 
Gut, die Sache mit dem USB auf seriell ist eh kein Thema mehr. Ich lasse es so wie es ist.
Nur die andere Angelegenheit: Kann ich mit dem o. a. PC/PPI Kabel und den Busanschluss-Steckern (Kopplern) auf eine CPU und auf das TD200 oder auf zwei CPU`s gleichzeitig zugreifen?

Rein theoretisch kannst du auf beide CPU`s und das TD200 zugreifen.
Sie müssen nur alle miteinander über Buskabel vernetzt sein und es müssen unterschiedliche Adressen vergeben sein (Systemdatenbaustein).
Beide CPU`s können dann auch mit einem TD200 kommunizieren.
Dein PPI - Kabel setzt du dann auf einen Busstecker (durchgeschlauft) auf.

Gruß
iceman
 
Zurück