Min/Max Wert --- Uhrzeit wann Wert entstanden ??

DeeWay

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
HUHU

möchte über den Tag den z.b Max Wert einer Anlage haben , soweit habe ich es auch schon , läuft auch bestens ..

bloß weiß einer wie ich irgendwie die Uhrzeit bekommen kann .. wann er an dem Tag auf den Wert umgeschalten hat ..

Hier mein MaxWert Geber :

sps.jpg



Hoffe einer kann helfen ..
 
Uhrzeit

Hallo,
zunächst würde ich mit einem SFC die Uhrzeit aus der SPS auslesen. Man kann
dann sehr einfach die Stunden, Tage usw. aus diesem Format extrahieren.

Für die Speicherung würde ich einen Sprungbefehl verwenden.

Wenn ein neuer Max-Wert ansteht eine positive Flanke bilden
und mit dieser Flanke die Uhrzeit in ein Datenwort schreiben. Steht keine
Flanke an wird dieser Abschnitt übersprungen.

Es gibt bei dem Format der Stund noch eine klein Gemeinheit -- BCD-Format.

Übrigens kann man die Betriebsstunden schön in einen Datenbaustein schreiben.

MFG

RB
 
Wie schon geschrieben wurde...

SFC 0 - Uhrzeit setzen
SFC 1 - Uhrzeit auslesen

und mit F1 bekommst du mehr dazu...
 

Anhänge

  • Zwischenablage02.jpg
    Zwischenablage02.jpg
    15,6 KB · Aufrufe: 44
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm

komm irgendwie nicht weiter ...

also ich will die Zeit ja aus der SPS lesen ..

dazu wollte ich den .. SFC 1 nehmen .. bloß wie beleg ich die Anschlüsse und so ..

hab mal die Anschlüsse belegt oben in der Schnittstelle .. bloß dann geht mir die SPS auf STOP ..

hachja .. bin voll der Noobiee ..

HELP -----
 
Hmm

komm irgendwie nicht weiter ...

also ich will die Zeit ja aus der SPS lesen ..

dazu wollte ich den .. SFC 1 nehmen .. bloß wie beleg ich die Anschlüsse und so ..

hab mal die Anschlüsse belegt oben in der Schnittstelle .. bloß dann geht mir die SPS auf STOP ..

hachja .. bin voll der Noobiee ..

HELP -----

Benutze die Suchfunktion des Foums, gib "Read_CLK" ein und du wirst alles finden, was du brauchst.
 
Zurück
Oben