Hallo Leute!

Ich habe ein kleines 'problem'

Ein unser kunden hat eine CP443-1. Dieser CP ist auf einem UR1 rack montiert zusammen mit einder CPU 414-3.
Die SPS kommunziert mit 2 Wizcon Applicationen durch eine ethernetkopplung. (192.168.1.201 und 192.168.1.200 sind die PC's, 192.168.1.100 ist die CP karte)
Dieser lösung wirkt gut, aber gestern habe ich versucht um mit meine PG durch den montierte Ethernetswitch den SPS zu erreichen, aber ich fehlte.

An den switch sind noch 2 weitere SPS's angeschlossen.
1x SPS 317-2 PN/DP 192.168.202 (kann ich erreichen)
1x SPS 417-4 mit 2x CP443-1 IP unbekannt (kann ich nicht erreichen).

Alle Subnetzmaske sind gleich (255,255,255,0)

Ist da jemand wer mich helfen kann? Ich weiss nicht mehr was ich machen muss um mit meine PG durch die Switch alle SPS's zu erreichen.

Mit freundlichen Grussen,

Benthouse
 
Ethernet

Hi,
kannst du die SPS-en Pingen? Wie ist die IP Einstellung von deinem
PG, passt alles zu dem SPS Netz?
Normalerweise geht das ohne Problem.

Gruss: Vladi
 
Ich brauche Step7 v5.4 SP1 Basis.

Pingen der SPS habe ich nicht versucht. Werde ich machen wann ich wieder auf dem plant bin
 
Pingen der SPS war möglich.
Ich habe ander einstellungen nachgesehen, und das MAC adresse de CP443 ist nicht gleich an der MAC adresse in de Hardwarekonfiguration. Ist das MAC adresse das problem?

Vielen dank im voraus.

Benthouse
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Pingen der SPS war möglich.
Ich habe ander einstellungen nachgesehen, und das MAC adresse de CP443 ist nicht gleich an der MAC adresse in de Hardwarekonfiguration. Ist das MAC adresse das problem?

Vielen dank im voraus.

Benthouse

Ja, du hast möglicherweise ein altes Projekt?

Entweder das letzte Projekt nehmen in dem auch die richige Mac Adresse eingetragen ist,
oder versuchen die Mac Adresse in deinem Projekt richtig zu stellen.

Gruss Andy
 