Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18

Thema: Einbinden eines PT 100 in eine SPS

  1. #11
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,
    nehme an eine s5-100, bei der pt baugruppe muß umgerechnet werden, in der sps erst ab cpu 102, 103 oder u95 möglich.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu lorenz2512 für den nützlichen Beitrag:

    pet87 (22.04.2007)

  3. #12
    Registriert seit
    28.10.2005
    Ort
    Ottweiler, Saar
    Beiträge
    940
    Danke
    259
    Erhielt 124 Danke für 109 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    nehme an eine s5-100, bei der pt baugruppe muß umgerechnet werden, in der sps erst ab cpu 102, 103 oder u95 möglich.
    Die Analogwertanpassungsbausteine FB250 und FB251 bieten etwas
    Komfort. Es steht jedoch nirgends geschrieben, dass man sie benutzen muss.

    Ich will damit nur sagen, dass selbst die kleinste CPU100 in der Lage ist,
    zwei Analogwerte zu vergleichen.
    Zitieren Zitieren S5-100u  

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu argv_user für den nützlichen Beitrag:

    pet87 (22.04.2007)

  5. #13
    pet87 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.04.2007
    Beiträge
    6
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke Leute, ich denke ich habe jetzt alle Informationen die ich brauchte.
    Vielen Dank! Ihr wart eine super Hilfe!

    MfG. Pet87

  6. #14
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    die pt baugruppe für die 100u heist '6es5 464 8mf21'

    die temperatur liegt ab dem 3ten bit als temperatur in ganzen grad vor.
    bit 0-2 sind statusbits
    bit 3 gibt noch die unterscheidung von 0,5 grad an.
    bit 15 ist das vorzeichenbit

    der fb250 funktioniert mit einem pt100 NICHT

    so einlesen. hier ist der pt auf ew88
    Code:
         :AWL
         :A   DB 130
         :
         :L   EW  88
         :SRW      4
         :UN  E   88.7 //vorzeichenbit
         :SPB =M002
         :KZW
    M002 :
         :T   DW  61
         :
         :L   KF +10
         :T   DW  64
         :
         :SPA FB 242 //mit 10 multiplizieren
    Name :MUL:16
    Z1   :    DW  61
    Z2   :    DW  64
    Z3=0 :    M  254.0
    Z32  :    MW 254
    Z31  :    DW  62                                 a-temp * 10
         :
         :L   KF +0
         :UN  E   89.3 //0.5 grad
         :SPB =M003
         :L   DW  62
         :L   KF +0
         :>F
         :SPB =M004
         :SPA =M005
    M004 :L   KF +5
         :SPA =M003
    M005 :L   KF -5
         :SPA =M003
         :
    M003 :L   DW  62
         :+F
         :T   DW  62
         :L   DW  73                                 korrekturwert fuer Thermo auss>
         :+F
         :T   DW  62 //temperatur mit 1 nachkommastelle 
         :
         :SPA FB 241
    Name :COD:16
    DUAL :    DW  61                                 a-te bcd
    SBCD :    M    2.0
    BCD2 :    MB 254
    BCD1 :    DW  63 //temperatur bcd-codiert
    Geändert von volker (22.04.2007 um 21:17 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:

    pet87 (24.04.2007)

  8. #15
    Registriert seit
    07.03.2007
    Ort
    am Kyffhäuser
    Beiträge
    400
    Danke
    120
    Erhielt 70 Danke für 55 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von pet87 Beitrag anzeigen
    jap, handelt sich um eien s5, jedoch weiss ich nicht genau was für eine das ist.
    Programmieren tue ich meistens mit FUP.

    MfG: pet87
    soso, und wie sollen wir dann helfen? Aber ich sehe meine Kollegen sind da ganz fit, selbst bei Oldies. Spitze!
    Frank
    Geändert von himbeergeist (22.04.2007 um 21:13 Uhr)

  9. #16
    pet87 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.04.2007
    Beiträge
    6
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo! Ich konnte jetzt in Erfahrung bringen, um was für ein Modell es sich genau handelt.
    Es handelt sich um eine Simatic S5-95 U

    @volker: cool! Danke das du dir so große Gedanken gemacht hast!


    MfG: pet 87

  10. #17
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von pet87 Beitrag anzeigen
    @volker: cool! Danke das du dir so große Gedanken gemacht hast!
    musste ich gar nicht. habe diesen baustein dutzendfach im einsatz.
    da du eine 95 hast kannst du die erwähnte baugruppe nehmen.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  11. #18
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hallo,
    da es eine 95u ist, würde ich empfehlen einen umsetzer, pt100 auf 0-10v zu nehmen, der ist günstiger, und die 95u hat ja 8 analoge eingänge mit 0-10v, die pt100 baugruppe wirst du wohl nur mit sehr viel bitte bitte bei siemens erhalten, wenn überhaupt, und bei ebay sind die dinger sauteuer.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

Ähnliche Themen

  1. Anschluss eines SCP-060 an eine ET200B
    Von diabolo150973 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 07.03.2010, 10:49
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 10:11
  3. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 17:53

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •