Kommunikation zu 300er Slave CPU

Grimsey

Level-1
Beiträge
542
Reaktionspunkte
31
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo nochmal,

um eine Kommunikation über PROFIBUS von einer 400er CPU mittels "PUT" und "GET" zu einer 300er CPU aufzubauen, müsste ich bei der 300er CPU im Netpro eine unspezifierte Verbindung anlegen.

Dummerweise ist mir dies aber nicht möglich. Ich erhalte die Meldung "Zwischen dem loakeln und dem RemotePartner konnte kein gültiger Verbindungsweg gefunden werden".

Meine Frage: ich wollte diese Verbindung im Projekt der 300er CPU anlegen. Ist dies so korrekt? Oder muss das 300er Projekt auch in meinem 400er CPU Projekt integriert werden?

Aus welchem Grund kann man keine unspezifierte Verbindung für die 300er CPU anlegen?

Danke für Eure Tipps!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
soll das DP Bus sein ? Hast Du keine CP ?
Vielleicht DP über integrierte DP-Schnittstelle der CPU ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja es soll DP sein. Und ich möchte eigentlich über 2 Datenbausteine kommunizieren. Dabei sollen die Bausteine PUT und GET verwendet werden.
Auf der Slave-Seite soll dadurch eigentlich kein zusätzlicher Aufwand entstehen. Die Slave-CPU muss, glaube ich, auch im Master-Projekt angelegt werden (jedoch nicht in der Hardware, oder?). Dann muss eigentlich nur noch im Netpro für die Master-CPU eine unspezifierte Verbindung angelegt werden und dass wars, angeblich.

Klappt so jedoch leider nicht. Bekomme stets einen Fehler.
Habe dann den Tipp bekommen auch für die Slave-CPU eine unspezifierte Verbindung anzulegen. Dummerweise klappt das aber nicht.
 
Problem gelöst: eine solche Verbindung (im Netpro) kann nur zwischen zwei CP´s angelegt werden. Eine Verbindung zwischen Schnittstelle-Master und Schnittstelle-Slave ist nicht möglich (Aussage SIEMENS)

Danke für Eure Bemühungen!
 
Zurück