Thema: Problem mit FB81 "DCAT"

  1. #1
    Angelina Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Brauche Hilfe beim beschalten des Bausteins FB81. Hab ihn nach der Anleitung zu Testzwecken beschalten, sobald ich am Eingang EN den Signalzustand "1" mittels Sensor beschalte, schaltet die SPS auf den Fehlermodus SF. Eigentlich ist der EN dazu da, um die Box zu aktivieren!!

    Mitte um Hilfe
    Angelina
    Zitieren Zitieren Problem mit FB81 "DCAT"  

  2. #2
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Ist der DB in die SPS geladen worden?

    Was steht denn im Diagnospuffer?

    Gruß pt

  3. #3
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.745
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    in welcher bibliothek ist der den enthalten??

    werden in ihm vieleicht sfcs benutzt die deine cpu nicht kann?
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten

  4. #4
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    @Jochen

    TI-S7 Converting Blocks FB81 DCAT Timers

  5. #5
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Auf einer VIPA läuft das Teil, wenn der FB oder der DB fehlt leuchtet nicht nur SF, sondern die CPU geht in STOP.

    Das Teil ist aber ganz schöner Speicherfresser, oder?

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  2. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.12.2007, 15:09
  4. Fb81-dcat
    Von mike1976 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.08.2007, 15:58
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •