Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14

Thema: 315-2 PN/DP TCP/IP Verbindung?

  1. #1
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.746
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ist es mit dieser CPU möglich eine TCP Verbindung zu einem Partner einzurichten und mit FC5/6 AG_SEND und AG_RECV zu komunizieren??? Wenn ja, wie???
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren 315-2 PN/DP TCP/IP Verbindung?  

  2. #2
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Nein!

    Nur wenn Du zusätzlich einen CP343 verbaust (Lean reicht aus).
    Bei einer PN-CPU kannst Du nur die Bausteine für "Offene Kommunikation über Industrial Ethernet" verwenden. Diese sind funktionell in etwa gleichwertig - der Port-Bereich ist eingeschränkt und der Programmieraufwand ist um einiges höher.

    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  3. #3
    Registriert seit
    22.07.2006
    Beiträge
    132
    Danke
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Welche Bausteine sind denn das? Und was ist ein um einiges höherer Programmieraufwand?

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Ich habe nicht versucht, selbst zwei PN CPUs miteinander anzuschließen.
    Aber entsprechend diesem Dokument, sollte es möglich sein, S7 Verbindungen einzurichten und die BSEND/BRCV, USEND/URCV oder PUT/GET Blöcke zu benutzen (kapitel 2.3.3):
    https://support.automation.siemens.c...odeid=19188433
    Das sollte im vergleich zu "offener Kommunikation über IE TCP" einfacher sein.
    Jesper M. Pedersen

  5. #5
    Registriert seit
    22.07.2006
    Beiträge
    132
    Danke
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Ich möchte auch nicht 2 S7-CPUs miteinander verbinden. Sondern eine Programm auf einem Industrie-PC, mit einer 315-2 DP/PN.

    Früher war das über eine CP343-1 und den Bausteinen AG_Send und AG_Recv gelöst.

    Wie mache ich das jetzt über die Schnittstelle in der CPU???

    Ich habe es mit folgenden Bausteienen versucht:

    - UDT 65 "TCON_PAR" mit der Datenstruktur zur Verbindungsparametrierung
    - FB 65 "TCON" zum Verbindungsaufbau
    - FB 66 "TDISCON" zum Verbindungsabbau
    - FB 63 "TSEND" zum Senden von Daten
    - FB 64 "TRCV" zum Empfangen von Daten

    Der FB65 liefert als Status aber immer

    7000 Aufruf mit REQ=0, kein Anstoß zum Verbindungsaufbau

    OBWOHL ich den Bausteun mit REQ=1 aufgerufen habe...

  6. #6
    Registriert seit
    17.04.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    über die erste Schnittstelle lässt sich wahlweise MPI oder Profibus betreiben.
    Über die zweite Schnittstelle läuft nur Perepherie-Networks also z.B. Wago, Beckhoff mit Ethernetschnitstelle (RJ45).
    S7-Verbindungen oder TCP-Verbindungen sind über die 2.Schnittstelle (PN) der CPU nicht möglich.

    mfg
    BMoeller

  7. #7
    Registriert seit
    17.06.2004
    Ort
    Offenau
    Beiträge
    3.746
    Danke
    209
    Erhielt 421 Danke für 338 Beiträge

    Standard

    Das ist falsch!

    Es sind TCP Verbindungen möglich! Man kann diese nur nicht mit NetPro programmieren. Hab mal die Beispielprogramme Angehängt welche Ich vom Siemens Support für diese CPU bekommen habe!
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    ---------------------------------------------
    Jochen Kühner
    https://github.com/jogibear9988/DotN...ToolBoxLibrary - Bibliothek zur Kommunikation mit PLCs und zum öffnen von Step 5/7 Projekten
    Zitieren Zitieren jochen  

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Jochen Kühner für den nützlichen Beitrag:

    schaffstein (23.08.2017)

  9. #8
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard

    Und S7 verbindungen sind auch möglich.
    Siehe meine vorige Eintrag.
    Jesper M. Pedersen

  10. #9
    Registriert seit
    20.11.2004
    Ort
    Linz, OÖ
    Beiträge
    1.365
    Danke
    96
    Erhielt 177 Danke für 133 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von BMoeller Beitrag anzeigen
    über die erste Schnittstelle lässt sich wahlweise MPI oder Profibus betreiben.
    wen interessiert das? liest du keine Fragen?
    Zitat Zitat von BMoeller Beitrag anzeigen
    Über die zweite Schnittstelle läuft nur Perepherie-Networks also z.B. Wago, Beckhoff mit Ethernetschnitstelle (RJ45). S7-Verbindungen oder TCP-Verbindungen sind über die 2.Schnittstelle (PN) der CPU nicht möglich.
    Diese Aussage ist schlichtweg falsch! S7-Verbindungen sind definitiv möglich! Auch TCP-Verbindungen sind möglich (aber eben nur per FBs)

    Was bringt Dich dazu, einen solchen nutzlosen Beitrag zu schreiben???


    mfg
    Maxl
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.

  11. #10
    Registriert seit
    22.07.2006
    Beiträge
    132
    Danke
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab jetzt auch noch was bei Siemens gefunden:

    http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19553230

    werde das jetzt mal ausprobieren.

Ähnliche Themen

  1. PTP Verbindung via CP 441-2
    Von dtsclipper im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 09:27
  2. MPI- Verbindung
    Von elektrohippi im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.02.2009, 11:13
  3. Verbindung OP7
    Von Roos im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.05.2008, 15:25
  4. Verbindung OPC/S7
    Von MarkusS im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.03.2008, 11:16
  5. TP270 Verbindung via VPN Verbindung
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 29.09.2007, 13:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •