    Hallo.

    Habe mal eine Frage. Wiso funktionieren die integierten Regler SFB41 "CONT_C" und SFB42 "CONT_S" mit PLCSIM nicht? Man muss statdessen die Regler FB41 "CONT_C" und FB42 "CONT_S" nehmen um ein Programm in PLCSIM zu testen. Diese beiden FB's belegen aber Arbeitsspeicher in der CPU. Wohingegen die SFB's keinen Arbeitsspeicher in CPU benötigen da sie ja z.B. auf einer 313C schon integiert sind. Ich teste hier ein Programm für eine 313C da ich aber leider die Hardware nicht habe, teste ich das Programm statdessen mit PLCSIM. Musste als die beiden SFB's gegen die FB's tauschen. Habt ihr eine Erklärung für diese Problem. Verwende PLCSIM V5.3 + SP1 + HF1.
    MfG

    Hubert

    \"Never change a running system. \"
    Zitieren Zitieren SFB41 "CONT_C" funktioniert mit PLCSIM nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Hast du die HW-Konfiguration in PLCSIM geladen?
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #3
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Funktionalitäten in S7-PLCSIM

    S7-PLCSIM simuliert eine S7-Steuerung und enthält die folgenden Speicherbereiche:
    Speicherbereich
    Beschreibung
    Zeiten
    T0 bis T2047
    Merker
    131.072 Bits (16 KB) im Speicherbereich der Merker
    Gesamter adressierbarer Speicher der Ein- und Ausgänge
    131.072 Bits (16 KB) im Speicherbereich der Ein- und Ausgänge
    Prozessabbild (einstellbar; wird in jedem Zyklus aktualisiert)
    Maximum: 131.072 Bits (16 KB)
    Voreinstellung: 8192 Bits (1024 Bytes)
    Lokaldaten (einstellbar)
    Maximum: 64 KB
    Voreinstellung: 32 KB
    Codebausteine und Datenbausteine
    2048 Funktionsbausteine (FBs) und Funktionen (FCs)
    4095 Datenbausteine (DBs)
    Systemfunktionsbausteine (SFBs)
    SFB0, SFB1, SFB2, SFB3, SFB4, SFB5, SFB8, SFB9, SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB32, SFB33, SFB34, SFB35, SFB36, SFB37, SFB41, SFB42, SFB43, SFB44, SFB46, SFB47, SFB48, SFB49, SFB52, SFB53, SFB54, SFB60, SFB61, SFB62, SFB63, SFB64 und SFB65

    Beachten Sie, dass SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB41, SFB42, SFB43, SFB44, SFB46, SFB47, SFB48, SFB49, SFB60, SFB61, SFB62, SFB63, SFB64 und SFB65 keine Funktion ausführen (NOPs). Sie müssen Programme, die eine NOP aufrufen, nicht ändern.
    Was auch immer das heißt...
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  4. #4
    Avatar von hubert
    hubert ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.09.2003
    Ort
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    Beiträge
    357
    Danke
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    Hallo.

    Die Hardwarekonfig habe ich schon in PLCSIM geladen. Aber es funktionierte nicht mit den Integierten Regler.

    Beachten Sie, dass SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB41, SFB42, SFB43, SFB44, SFB46, SFB47, SFB48, SFB49, SFB60, SFB61, SFB62, SFB63, SFB64 und SFB65 keine Funktion ausführen (NOPs). Sie müssen Programme, die eine NOP aufrufen, nicht ändern.
    Hast du diese Aussage von der Siemens Homepage?
    MfG

    Hubert

    \"Never change a running system. \"

  5. #5
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Die Aussage steht im Handbuch!
    Seite 1 Kapitel Übersicht über das Produkt

    Suche hier nach Plcsim_d[1].pdf

  6. #6
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von hubert Beitrag anzeigen
    Hallo.

    Die Hardwarekonfig habe ich schon in PLCSIM geladen. Aber es funktionierte nicht mit den Integierten Regler.

    Zitat:
    Beachten Sie, dass SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19, SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB41, SFB42, SFB43, SFB44, SFB46, SFB47, SFB48, SFB49, SFB60, SFB61, SFB62, SFB63, SFB64 und SFB65 keine Funktion ausführen (NOPs). Sie müssen Programme, die eine NOP aufrufen, nicht ändern.

    Hast du diese Aussage von der Siemens Homepage?

    Die Info stammt aus der Hilfe von PLCSIM
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  7. #7
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Auch hier nachzulesen:

    Beitrags-ID: 11610958

    http://support.automation.siemens.co...d&load=content

    Gruß Kai

  8. #8
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    SFB48, SFB49, SFB60, SFB61, SFB62, SFB63, SFB64 und SFB65 keine Funktion ausführen (NOPs). Sie müssen Programme, die eine NOP aufrufen, nicht ändern.
    Was auch immer das heißt...
    NOPs --> No Operation

    Das heist, da steckt KEIN Programm dahinter.

    Ich denke, dass du die FBs in die CPU reinladen musst.

    Bei erfolgreichen test und hochladen in die Reale CPU kann du diese Bausteine wieder löschen.

    Karl

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.08.2010, 00:21
  2. "CONT_C" SFB41 läuft nicht in PLCSIM, aber FB41
    Von TagebauCoder im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.08.2010, 21:00
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 13:08
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 12:02
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 08:59

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •