Datenhaltung im DB bei Spannungsausfall

N

niwre

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo user,
Habe folgendes Problem:erfasse schnelle Impulse über eine FM350-2 addiere diese im OB40 über ADD_DINT und schreibe das Ergebnis in einen
DB(den ich vorher initialisiert habe).In der CPU 416-2DP ist das RAM über
Akku gepuffert(die 0.k.) sind.Die Zählwerte im DB habe ich im on/offline
Editor übernommen und über Rechnerstop auch getestet.
Jetzt hatten wir einen Spannunsausfall und der Rechner ist über Neusart
wieder hochgefahren-das Zählergebnis im DB war aber "0"

Vielen Dank füe Euere Hilfe
mad_max
 
Aus Siemens-Hilfe im Hardware-Manager:

Bedeutung des Registers für S7-300:

Im Register "Remanenz" können Sie festlegen, welche Speicherbereiche nach einem Netzausfall und nach einem Übergang von STOP nach RUN auch ohne Batteriepufferung (im Backup-Speicher der CPU) erhalten bleiben. Wenn eine Pufferbatterie eingelegt ist, dann sind Datenbausteine immer remanent.

Bedeutung des Registers für S7-400:

Voraussetzung für Remanenz ist eine eingelegte Pufferbatterie. Im Register "Remanenz" können Sie festlegen, welche Operanden (Merker, S7-Timer, S7-Zähler) nach einem Neustart remanent sein sollen; Datenbausteine sind immer remanent. Bei Wiederanlauf sind alle Operandenbereiche und Datenbausteine remanent.
Remanent können sein:

Anzahl Merkerbytes ab MB 0
Anzahl S7-Timer ab T0 (nicht relevant für M7)
Anzahl S7-Zähler ab Z0 (nicht relevant für M7)

Nur für S7-300 (ohne Batteriepufferung) relevant:

Datenbereiche von Datenbausteinen, sogenannte Remanenzbereiche.

In der Hardware kannst du Remanenzbereiche festlegen (CPU-Einstellungen öffnen).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
DB

Grüsse!

Wenn deine CPU nen Kaltstart macht, dann werden auch die DBs auf die Anfangswerte zurückgesetzt. Bei Warmstart und Neuanlauf bleiben die DBs remanent.

MfG
André Räppel
 