    Hallo,

    ich möchte bei einer CPU 946/947 ( AG 155U ) ein Systemdatum (z.B BS 75 ) auslesen. Wie genau " komme ich da hin " ..also über welche Step5 Funktion ist das Auslesen möglich?
    Danke
    ---------------------------------------------
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !
    Zitieren Zitieren Auslesen von Systemdatum BS  

  2. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.218
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    L BS 75
    T MW xx
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:

    edi (03.05.2007)

  4. #3
    Registriert seit
    23.11.2004
    Beiträge
    347
    Danke
    2
    Erhielt 28 Danke für 28 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    L BS 75
    T MW xx
    Bitte bachten, dass dies zum ergänzenden Befehlsvorrat gehört und nur in FBs funktioniert.

    Gruß
    raika
    Rainer Kandziora
    Grollmus GmbH
    Qualität in SIMATIC Schulungen
    E-Mail: mailto:Rainer.Kandziora@grollmus.de
    Internet: http://www.grollmus.de

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu RaiKa für den nützlichen Beitrag:

    edi (03.05.2007)

  6. #4
    edi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    vielen Dank für eure Antworten.
    Wenn ich ehrlich bin , bringt mich das aber nicht weiter.

    Ich beschreibe mal kurz mein Problem:

    CPU 946/947 AG 155u geht "aus heiterem Himmel" auf Störung.
    LED RUN = Aus ; LED STOP = AUS ; LED Sys Fault = EiN
    Handbuch :
    LED SYS FAULT (für harten STOP)
    Wenn ein einwandfreier Betrieb des Systemprogramms nicht mehr gewährleistet ist, geht die
    CPU in den harten STOP über, um für diesen Fall einen sicheren Betriebszustand zu garantieren.
    Folgende Ursachen bewirken einen harten STOP:


    - Quittungsverzug (QVZ) oder Parityfehler (PARE) im System-RAMI-EPROM,
    Ustack aufgerufen :
    QVZ mit folgender Erläuterung :
    .....Fehler im Bereich 100C0 ( HEX)

    Laut Speicherausbau ist dieser Bereich für die 1. RAM Erweiterung zuständig.

    Handbuch :
    .........besteht im Fehlerfall die Möglichkeit, aus dem Systemdatum BS 75
    detaillierte Fehlerinformationen auszulesen



    Das wollte ich nun tun , aber wenn das AG im hartenStop ist....kann ich ja mit der oben von euch beschrieben Funktion nichts anfangen ...oder ?
    ---------------------------------------------
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !

  7. #5
    Registriert seit
    05.10.2005
    Beiträge
    2.373
    Danke
    321
    Erhielt 296 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    hallo,
    jetzt ist es leider zu spät.
    aber für den Nächsten STOP die Funktion programmieren und dann auslesen.
    Thomas

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu thomass5 für den nützlichen Beitrag:

    edi (03.05.2007)

  9. #6
    edi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.07.2004
    Beiträge
    243
    Danke
    16
    Erhielt 13 Danke für 13 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    vielen Dank für eure Hilfe.
    ---------------------------------------------
    Wo wir sind ist Vorn-und wenn wir Hinten sind-ist Hinten Vorn !

Ähnliche Themen

  1. S7-200 CPU 226 CN auslesen
    Von RGELEKTRO im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.10.2016, 16:39
  2. S7 MMC auslesen
    Von Wowa05 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 30.01.2010, 11:20
  3. SZL auslesen
    Von der Micha im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 09.08.2008, 19:02
  4. OP 37 auslesen!
    Von RobRoy94 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.03.2006, 18:28
  5. SPS mit c auslesen
    Von Speedy3311 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.08.2005, 15:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •