    Hallo zusammen,
    beobachte das SPS Forum schon lange.
    Nun habe ich die erste Frage.
    Für ein Projekt das Schrittweise von S5 nach S7 umgebaut werden soll muss ich daten von div. CP 143 u.a. auch von CP524 (aber das ist ein anderes Problem) lesen. Die Software COM 143 habe ich nie gehabt. Benötige aber die Daten aus der CP143 um eine ISO-Verbindung her zu stellen. Ist dieses Softwrepaket für kleines Geld irgendwo zu haben? Oder kann eine S5(CP143) - S7-300(CP343) ISO-Verbindung aufgebaut werden, ohne das die TSAP aus der CP143 in die CP343 eingegeben werden?
    Zitieren Zitieren CP143 oder Projektierung mit COM 143  

  2. #2
    Registriert seit
    20.12.2006
    Beiträge
    275
    Danke
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    leider braucht man die Software für diese Aktion.
    Ich würde mal bei Siemens fragen. Mit dem kleinen Geld könnte
    das aber bei Siemens interessant werden.
    Oder hier im Forum oder bei Ebay


    MFG
    Bitverbieger

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Bitverbieger für den nützlichen Beitrag:

    BMoeller (08.05.2007)

  4. #3
    BMoeller ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.04.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bei alter Software scheint Siemens den Anwendern entgegen zu kommen.
    Die COM 1430 gibts für die Hälfte des Originalpreises.

  5. #4
    Registriert seit
    20.12.2006
    Beiträge
    275
    Danke
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Mich würde mal den Preis der Software interessieren, den Du zahlen sollst

    MFG

    Bitverbieger

  6. #5
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Beitrag

    Hallo,

    Zitat Zitat von BMoeller
    Oder kann eine S5(CP143) - S7-300(CP343) ISO-Verbindung aufgebaut werden, ohne das die TSAP aus der CP143 in die CP343 eingegeben werden?
    Nein, das geht nicht, einfach unmöglich.
    Du kannst mir gerne die 143 Datei per PN zuschicken, ich sage Dir welche Parameter, Verbindungen, TSAP etc. da drin stehen. Damit kannst Du die Projektierung dann nachvollziehen.

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Com 143  

  7. #6
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Blinzeln

    Hallo,

    wobei mir gerade zu dem Thema ISO-Verbindung noch etwas einfällt :

    Du wirst in der COM143 Datei wahrscheinlich auch noch die MAC-Adresse des Partners (also CP x43-1 der S7) anpassen müssen

    Gruss

    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)
    Zitieren Zitieren Jo, auch dat noch ...  

  8. #7
    BMoeller ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.04.2007
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    der Preis für das alte Softwarepaket beträgt 217,-€
    Funst auf anhieb mit der letzten S5 Version, auch online mit XP ist kein Problem.
    Werde jetzt am Wochenende bei stehender Anlage die Daten der div. CP 524 und CP1430 auslesen und dann in der nächsten Woch die S7 für einen ersten Onlinetest im H1 Netzwerk vorbereiten.
    Ich denke das ohne eine Änderung auf der zur Zeit noch verbleibenden S5-Seite und bei Eintragung der alten S5 Daten wie Mac-Adresse und TSAP's in die neue S7 / CP343 ISO-Verbindung, die Kommunikation laufen sollte.

    mfg
    BMoeller

Ähnliche Themen

  1. S5 CP143 tauschen
    Von flatlinerjb im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.10.2009, 10:08
  2. CP143 mit S7-400 koppeln
    Von DerDet im Forum Feldbusse
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 10:21
  3. Visualisierung mit S5-CP143 und VB6
    Von SPS-Bastler im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 18:54
  4. Projektierung OP3 oder OP03
    Von nonguru im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.05.2008, 10:43
  5. CP143+ H1 Parametrierung
    Von dna909 im Forum Feldbusse
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.06.2006, 21:08

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •