    Hallo zusammen,

    ich habe edin Problem mit einer Zählerbaugruppe FM 350-2.
    Will mit der Baugrupe die Werte einen Inkremetalgeberszählen.
    Also will auf allen 8 Kanälen endlos zählen.
    Die ersten 4 Kanäle kann ich problemlos auslesen mit dem aufruf
    L Pew... die nächsten 4 Knäle muß man laut HAndbuch mit dem FC 4 auslesen. Er soll die Werte auslesen und in den Zähler DB schreiben.
    Aber im Zähler DB steht immer 0. Habe auch die richtige Jobnumer in db
    eingetragen. Und in der Hardwarediagnose seh ich das die Buagruppe auch zählt. Was könnte noch flasch sein?
    Zitieren Zitieren Zählerbaugruppe FM 350-2  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    normalerweise überträgt der CP nur die ersten 4 Zähler
    in den USER_STAT Wörter. Die anderen 4 werden mit

    L 101 // Leseauftrag für Messwerte Kanal 4..7
    T "DB_Counter".JOB_RD.NO

    CALL "CNT2_RD"
    DB_NO :=W#16#7D // DB Zählermodul
    RET_VAL:=#RetVal

    gelsen, und stehen dann in Variablen: DBxxx.ACT_CNTV4...7

    Der Leseauftrag muss zyklisch gesendet werden.

    Vladi
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Zähler  

  3. #3
    A.Ott ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2006
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    So habe ich es auch gnemacht.
    und trotzdem steht im DB kein Zählwert.

  4. #4
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    komisch. Rufst du auch die FC CNT2_CTRL zyklisch auf?

    Vladi
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Counter  

  5. #5
    A.Ott ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.07.2006
    Beiträge
    20
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hi,

    danke für die Antwort,

    hab die Lösung gefunden

    Hab jetzt geschrieben


    Auf BB 90 ///Zähler DB
    L 101
    T DBB 2
    call FC 4
    DB_NO :=W#16#5A
    RET_VAl :=#retval

    Dann hat es funktioniert,
    Vorher hab ich die Jobnummer ein Netzwerk vorher eingetragen
    und dann ging es nicht.
    Trotzdem Danke.
    Gruß
    Armin

  6. #6
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Ausrufezeichen


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,
    ja, so wie du das machst, war/ist Step 5!!! Fehlerträchtig ohne Ende.
    Daswegen hat Step 7 die Referenzierung

    L 1234
    T DBxxx.DBWxxx

    AUF blabla
    T DBBxxx ist gut bei Instanzierte FCs o.ä., aber sonst zu vermeiden.
    Denn beachte folgendes:
    AUF DB2
    L 1234
    T DBW2

    L 444
    T DB5.DBW6 // intern wird jetzt DB5 geöffnet...

    L 777
    T DBW50 // jetzt wird 777 in DB5.DBW6, und nicht in DB2 !!! geladen, denn DB5 ist als GlobaldatenDB noch offen!

    Alles klaro?

    Vladi
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Programm  

Ähnliche Themen

  1. S5-95U Zählerbaugruppe 6ES5 385
    Von fs0815 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.07.2009, 11:31
  2. Zählerbaugruppe für S7-400
    Von dete im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 21.02.2008, 16:24
  3. Zählerbaugruppe FM350
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 07:23
  4. Zählerbaugruppe FM 350-1...
    Von Krumnix im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 14:06
  5. Zählerbaugruppe FM 350
    Von chivas im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 04.02.2005, 14:50

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •