-> Hier kostenlos registrieren
mit dem unterem Programm sollen 100 hintereinander liegende Speicherzellen in aufsteigender Reigenfolge mit den Werten 1.0 bis 100.0 beschrieben werden.
Habe einen FC 41 und einen db 41(Db41 Arrey [1-100] REAL erstellt) erstellt und rufe den FC 41 dann über # DB_NUM im OB 1 auf
LEIDER WIR DER DB 41 NICHT MIT DEN WERTEN BESCHRIEBEN , STEHT ÜBERALL nur NE 0 DRIN. BITTE UM HILFE!!!was habe ich falsch gemacht?
Netz1.
L #DB_Num
T #I_DB_NUM
AUF DB [#I_DB_NUM]
Netz 2.
L P#0.0
T #Zeiger
L 1.000000e+000
T #Ini_Wert
L 100
BEGN: T #Zaehler
L #Ini_Wert
T DBD [#Zeiger]
L 1.000000e+000
+R
T #Ini_Wert
L #Zeiger
L P#4.0
+D
T #Zeiger
L #Zaehler
LOOP BEGN
Habe einen FC 41 und einen db 41(Db41 Arrey [1-100] REAL erstellt) erstellt und rufe den FC 41 dann über # DB_NUM im OB 1 auf
LEIDER WIR DER DB 41 NICHT MIT DEN WERTEN BESCHRIEBEN , STEHT ÜBERALL nur NE 0 DRIN. BITTE UM HILFE!!!was habe ich falsch gemacht?
Netz1.
L #DB_Num
T #I_DB_NUM
AUF DB [#I_DB_NUM]
Netz 2.
L P#0.0
T #Zeiger
L 1.000000e+000
T #Ini_Wert
L 100
BEGN: T #Zaehler
L #Ini_Wert
T DBD [#Zeiger]
L 1.000000e+000
+R
T #Ini_Wert
L #Zeiger
L P#4.0
+D
T #Zeiger
L #Zaehler
LOOP BEGN