Auf einem MPI-Bus befinden sich 3 S7-300 Stationen: CPU313-C(MPI=2), CPU314-C(MPI=28), CPU315-C(MPI=30), jeweils mit einem OP;

Alle Teilnehmer sind erreichbar, aber beim Uebertragen von Bausteinen werden die Bausteine immer in die CPU mit MPI-Adresse 2 geladen ganz gleich an welcher CPU der PG angeschlossen ist. Wie kann das vermieden werden?

PS:Die einzelnen MPI-Adressen sind einzeln in der HW-Konfig eingestellt und geladen. also die Annahme, dass die MPI-Adresse "2" im Offline Projektzweimal projektiert ist, kommt nicht in Frage, denn dies wurde mehrmals kontrolliert.
 
Das Programm das du überträgst ist auch unter der jeweiligen S7 gespeichert?

Wird beim übertragen nach dem Ziel gefragt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
innerhalb des Offline-Projekts kann man beliebig dummy-Bausteine anlegen (FB,FC..), vor dem "Laden", habe ich übersetzt und gespeichert. aber komischerweise landen die Bausteine auf die falsche CPU mit MPI-Adresse 2, auch wenn ich sie dem S7-Projekt auf der CPU mit MPI-Adresse z.B. 28 oder 30 zugeordnet/zugewiesen habe.
 
..nach dem Ziel, wird aber nicht gefragt (analog zur HW-Konfiguration, da die Maske mit welcher CPU verbunden sein wird auf dem Display erscheint)
 
Mir ist noch nicht ganz klar,

im Online siehst du 3 CPU´s mit unterschiedlichen MPI-Adr., wie oben beschrieben.

In der Offline-Hardwarekonfig, ist da auch die MPI-Adr. <>2? Schau das mal nach.

Gruß
 