HI,

hab da einige Fragen zum Thema Touchpanel an einer S7 über Profibus:

Was sind Rezepte und wozu benötigt man diese?
Gibt es Besonderheiten beim Einrichten in der Harware Konfig?
Werden TPs im allgemeinen als Slave eingerichtet?
Wie wird das Signal einer Schaltfläche am einfachsten in die CPU gebracht (programmtechnisch)?

Wäre für schnelle Antworten sehr verbunden.

MFG ST
 
HI,

hab da einige Fragen zum Thema Touchpanel an einer S7 über Profibus:

Was sind Rezepte und wozu benötigt man diese?
In einem Rezept werden die Daten des zu fahrenden Produktes gespeichert, ganz einfach gesagt, man kann es mit Programmen vergleichen, die aber im Panel gespeichert werden. Hat den Vorteil, man verliert keine Daten, wenn die SPS irgendein Problem hat, Nachteil, man kann nicht so einfach mit dem PG auf die Daten zugreifen. Ist ein komplexes Thema
Gibt es Besonderheiten beim Einrichten in der Harware Konfig? Nein.
Werden TPs im allgemeinen als Slave eingerichtet?Ja.
Wie wird das Signal einer Schaltfläche am einfachsten in die CPU gebracht (programmtechnisch)? Als Bit in einem DB

Wäre für schnelle Antworten sehr verbunden.

MFG ST

Hilft dir das?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hilft schon mal. danke.
zu rezepte: damit hab ich in meiner ausbildung nur einmal was tu gehabt. dabei wurden die rezepte eingespielt um die Standartoberflächen zu bekommen, wenn ich mich recht erinnere. bei uns gibt es einen standart nachdem alle oberflächen gleich aufgebaut werden müssen.
(Standart Software)
Zu Schaltflächensignal: ok, daran kann ich mich erinnern. Also quasi
DB10.dbx4.0 als Beispiel.

Nur wie wird der passende DB zum Touchpanel generiert, oder wie wird im Visualisierungsprogramm der DB in welchen die Daten geschrieben bzw gelesen werden definiert???
 
ProTool oder WinCC flex?

Den DB erstellst du in S7 mit z.B. rechte Maus, neues Objekt, Globaldatenbaustein.

Den kannst du aufbauen wie du möchtest.

Den Touchtasten gibst du dann, wenn das Panelprojekt in S7 eingebunden ist, einfach symbolisch die Adresse, ist ein langer Weg das hier zu schreiben, ist aber fast logisch. Hast du die SW vor dir?
 
leider ned. hab nur WIN SPS daheim, aber ich kenn mich in der bedienung von STEP 7 schon recht gut aus. denk mal pro tool wird wohl zur visu verwendet.
wie symbolisch die adresse geben meinst du dann in der einstellung einer schaltfläche den DB10.dbx4.0 (nur ein beispiel)... angeben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bsp.

DB100

Code:
DBX0.0    TouchTaste_Start
DBX0.1    TouchTaste_Stopp

ProTool ist in Siemens S7 integriert.

Touchtaste Eigenschaften, neue Variable, symbolisch --> im Auswahlfenster den DB100 öffnen und die Variable anklicken, fertig.

Das geht aber nur, wenn das Panel auch den Kommunikationsweg schon kennt, ansonsten kannst du anstatt symblisch auch die Absolutadresse DB100.DBX0.0 eingeben, dann musst du aber auch noch einen Symbolischen Namen in Protool eingeben.



pt
 
super. genau das wollt ich noch wissen. hab morgen prüfungen, also EfA. hätte keine möglichkeit mehr gehabt da woanderst selber was nachzuschauen. und aus den prüfungen voher sieht man, dass immer sehr detailiert nach der programmierung gefragt wird.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben