Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich soll eine Steuerung mit einer S-200 realisieren (CPU224XP).
Ich habe zwar vor einigen Jahren schon einmal ein Projekt mit S7-200 gemacht, jedoch mußte ich gestern feststellen das enorm viel verloren gegangen ist.

Ich weiß nicht genau wie ich Variablen an das OP73 übergeben soll.
In der S7-300 Welt mache ich das über einen DB

Also wenn ich ein Bit übergeben will, dann schreibe ich in den DB.
z.B. DB1.DBX0.0

Oder eine Variable.
z.B. DB2.DBW2.0

Aber wie mache ich das in der S7-200?
Habe gesehen das die Variablen dort wohl mit "V" bezeichnet werden. Aber mir ist das ganze noch nicht ganz klar.
Wie spreche ich z.B. ein Bit in nem Wort an? VW0.1? Und wie hängt das ganze mit dem Datenbaustein in S7-200 zusammen?

Vielleicht hat ja einer von Euch ein kleines Beispielprogramm mit OP73?
Da wäre mir echt geholfen!
 
Die Bits im V-Bereich werden so angesprochen:
V10.1
V0.0
V1025.6
V 200.3

alles klar?

Zum OP73 kann ich dir im mom nichts sagen aber ich schau bei Gelegenheit mal in die Doku. :)
 
Die Bits im V-Bereich werden so angesprochen:
V10.1
V0.0
V1025.6
V 200.3


Ok soweit verstanden, in der Richtung war ich auch schon. Mich hat nur die Beschreibung des Datenbausteins in der Doku irritiert.

Also zum Beispiel

U E0.0
UN E0.1
= V0.0

Und wie ist das mit der Kommunikation zum OP73?
Kann ich nun im OP73 die Variable V0.0 einfach aufrufen?
Oder muß ich diese im Datenbaustein irgendwie definieren?

Die Projektierung im WinCC ist für mich weniger das Problem!
Das klappt soweit.

Vielen Dank Euch!
 
Word

Ah mir ist noch was eingefallen.
Für die Bitmeldungen am OP73 also im WinCC flexible, kann ich immer nur ein Wort übergeben.

d.h.
ich muß ja festlegen welches wort die Meldungen bringt.

Nehmen wir mal an das Wort VW2
wie spreche ich nun die Bits dieses wortes an?
wäre das so richtig?

U E0.0
UN E0.1
= V2.0

Glaube nicht oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

V2.0 ist in deinem Fall wahrschnlich nicht die richtige Adresse, sondern v1.0.

Dies kommt daher, das MSB und LSB in einem Wort verdreht sind.

Ist auch irgendwo in der Docu beschrieben.
Einfache Überprüfung:
Öffne mal eine Statustabelle in Micro/WIN und trage mal folgende Variablen ein (am besten eine die in deinem Projekt nicht verwendet wird. z.B.
VW3000 (Format Bit)
V3000.0 (Format Bit)
V3001.0 (Format Bit)

Jetzt kannst du mal das Bit V3000.0 auf 1 ändern. Die Adresse VW3000 ändert sich wie folgt:

VW3000 0000.0001.0000.0000

Das bedeutet also wenn du V3000.0 beschreibst, dann ändert sich nicht das Bit 0 in VW3000 sondern das Bit 8.

Gruss

Helmut
 
Moin

Mit Statustabelle meinst du den Datenbaustein?
Ok den Rest habe ich soweit verstanden, ich muß also zum einen das Wort definieren und dann noch die einzelnen Bit's.

Muß ich die Variablen dann noch zusätzlich in der Symboltabelle des jeweiligen Unterprogramms eintragen?

Weil das ist eigentlich der Punkt den ich nicht ganz blicke!
In der S7-300/400 Welt habe ich meinen DB und in dem DB definiere ich meine Bereiche, also symbolische adresse, adresse, format, usw.

Hier ist das ja nicht ganz so.

Muss ich also so vorgehen, das ich die Variablen zuerst in die Symboltabelle des jeweiligen Unterprogramms (sind das eigentlich nicht nur lokale variablen?) eintrage und dann zusätzlich nochmal in diesen "frei editierbaren" Datenbaustein eintragen muss und dort nach dem Schema wie du es mir aufgezeigt hast?
 
Jetzt kannst du mal das Bit V3000.0 auf 1 ändern. Die Adresse VW3000 ändert sich wie folgt:

VW3000 0000.0001.0000.0000

Das bedeutet also wenn du V3000.0 beschreibst, dann ändert sich nicht das Bit 0 in VW3000 sondern das Bit 8.

Und wie würde ich in diesem Beispiel Bit 0 ansprechen?
VW3000 //das wort hat doch 16 Bits
V3000.0 //ist das nicht Bit0?
V3000.1 //Bit1?
.
.
.
V3001.0 //Bit8?

Vielen Dank für deine Hilfe!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

schau dir mal die Bilder an:

Das Bild Speicher findest du im S7-200 HB auf Seite 27.

Das Bild Statustabelle zeigt wie Statustabellen angezeigt werden und das vorher beschriebene. Status aktivieren nicht vergessen sonst siehst nix.

Möchtest du im VW3000 das Bit ganz rechts auf 1 ändern, dann musst du V3001.0 auf 1 ändern.

Denn: bei VW3000 ist VB3000 das MSB und VB3001 das LSB.

Gruss

Helmut
 

Anhänge

  • Speicher.jpg
    Speicher.jpg
    47,4 KB · Aufrufe: 32
  • Statustabelle.jpg
    Statustabelle.jpg
    197,4 KB · Aufrufe: 41
Hallo

Vielen Dank für die Hilfe,
werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren und morgen an der Anlage testen. Hoffe es funktioniert gleich alles so.

Vielen Dank!
 
Ich nochmal

Hallo,
bin gerade am testen.
Eisn ist mir noch nicht ganz klar, muß ich das wort, also in deinem Beispiel VW3000 irgendwo noch eintragen? Also in dem Datenbaustein?
Irgendwo muß ich dem Wort oder z.B. einer Integer Variable ihr Format geben.

Wo mache ich das? In dem Datenbaustein oder in der Symboltabelle?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und wie ist das mit der Kommunikation zum OP73?
Kann ich nun im OP73 die Variable V0.0 einfach aufrufen?
Oder muß ich diese im Datenbaustein irgendwie definieren?

Die Projektierung im WinCC ist für mich weniger das Problem!
Das klappt soweit.

Vielen Dank Euch!


Du mußt in WinCC flex die Variabeln anlegen die du verwenden willst.
In der S7-200 mußt du die varibeln auch definieren denn du willst sie in deinem Programm ja auch verwenden.
Also erst in der Steuerung alles definieren und anschließend in flexible die Variabeln die du fürs OP73 brauchst anlegen.

hier ein kleines Beispiel
Variablen.jpg
 
Hallo,
bin gerade am testen.
Eisn ist mir noch nicht ganz klar, muß ich das wort, also in deinem Beispiel VW3000 irgendwo noch eintragen? Also in dem Datenbaustein?
Irgendwo muß ich dem Wort oder z.B. einer Integer Variable ihr Format geben.

Wo mache ich das? In dem Datenbaustein oder in der Symboltabelle?

du brauchst keinen Datenbaustein (ist sowieso nur ein Bereich im V-Speicherbereich).

leg alles was du brauchst in der Symboltabelle an.
 
ah ok,
das wollte ich eigentlich wissen. Wie ich die VAriablen ansosnten verwende also in der S7 und im Op ist eigentlich klar.

Nur das mit diesem Datenbaustein hatte mich verwirrt.

Vielen Dank.
 