COM246 für Positionierungsbaugruppe IP246 gesucht

Andy082

Level-2
Beiträge
177
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Abend.

Hat jemand zufällig eine Version des COM246-PlugIns herumliegen?
Hab eine fast 20 Jahre alte Anlage verlagert und benötige zum Sichern
der *.246-Dateien das passende PlugIn für meine S5-Software.

Sollte bei der Verlagerung auch nur kurz die Karte aus dem Reck fallen
wäre alles dahin, und es gibt keine Sicherungsstände hiervon.

Hoffe es kann jemand helfen.....

mfg,
Andy


Und ja, Siemens hat das ganze zum Download auf deren Internetseite.
Aber ich hab keine Automation Value Card und schon gar keinen Credit.
Außerdem wird die Anlage am Mittwoch verladen und ich sitze 400km von
meiner Firma entfernt im Hotel. Sind ja nur knappe 150kB, also bitte.
 
COM246 für IP246

Hallo zusammen.

Bin neu hier im Forum.

Ich glaube ich kann dir helfen! Für welches Programmiergerät
brauchts du COM246?
Für PG730 -> CP/M Version
Für PG740/Field-PG -> DOS-Version
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Morgen.

Bei dem PG handelt es sich um ein Siemens Simatic PG720P mit
Windows95-Oberfläche. Das Step5 selbst wird über Dos gestartet
und hat die Version 6.65.

Welches Kabel benötige ich für die Kommunikation zur IP-Karte?
Reicht hier das orig. Programmierkabel für die SPS?

mfg,
Andy
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Andy082

Zum Anschluss des Pgs an die IP246 wird das
normale PG-Kabel verwendet.

Gruss Harti
 
Com 246

Hallo Andy082


wie soll ich dir das Programm zukommen lassen?
Größe: ~2 Disketten

Gruss jwolf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Abend.


Also am unkompliziertesten wäre es, den Inhalt der Disks einfach zu zippen
und zB per http://www.cshare.de hochladen.

Anschliessend erhältst du nen' Link den du hier rein posten kannst und
alle, die event. auch das COM246 brauchen, können sich's dann ebenfalls
per Mausklick runterladen.


mfg,

Andy
 
Abend.


Also am unkompliziertesten wäre es, den Inhalt der Disks einfach zu zippen
und zB per http://www.cshare.de hochladen.

Anschliessend erhältst du nen' Link den du hier rein posten kannst und
alle, die event. auch das COM246 brauchen, können sich's dann ebenfalls
per Mausklick runterladen.


mfg,

Andy

Vorsicht bitte, ich wär mir nicht absolut sicher, ob Siemens da nicht was dagegen hat. Die wollen ja schließlich für den Download auch kassieren :twisted:. Was ihr untereinander macht bekommt ja keiner mit, aber öffentlich einstellen solltet ihr das besser nicht.
 
Com 246

Hallo Andy082

Wie soll ich's nun machen (damit siemens kein problem hat)?
Wie kann ich deine e-mail-adresse kriegen.

mfg jwolf
 
Hallo.

Danke, das Auslesen der Daten hat scheinbar funktioniert.
Habe von beiden IP246 jeweils eine *.246 Datei erhalten.

Andy
 
Morgen.

So, Schaltschrank und Anlage stehen wieder.
Verlohren gegangen dürfte nichts sein, jedoch scheint es als hätte ich
doch keinen aktuellen Stand der beiden Verfahrsätze bzw. Maschinendaten
gezogen, da das Datum der Datei auf 1995 datiert ist.

Auch ein neuer Versuch die Daten zu übertragen endet immer im
Bildschrim auf dem ich die Angaben wie "Anlagendaten" und "Ersteller"
mache, mit dem Satz "0|40 nicht erlaubt".

Gibt es eine Anleitung wie ich die Daten für alle Achsen aus den beiden
IP-Karten schaufeln kann, ohne viel Aufwand?

mfg,
Andy
 
Zuletzt bearbeitet:
Abend.

So, jetzt wo etwas mehr Zeit vorhanden ist das Problem nochmals im Detail.

Ich kann auf die Baugruppe Online gehen, gebe auf einem der ersten Bildschirme Dateiname, Anlagenbezeichnung, und Ersteller ein.
Erstelldatum bleibt leer, und die Daten der Baugruppe werden ja online
geladen.
Drücke ich dann F4 für "Übertragen" dann kommt die Auswahl für Quelle
und Ziel.
Bei Quelle wähle ich "IP246" und als Ziel "PG".
Ich glaub bei den Maschinendaten reicht es beim nächsten Feld ein " * "
einzugeben. Achsen werden hier ja nicht verlangt.

Drücke ich dann "Übertragen" komme ich in den vorherigen Bildschirm zurück und die Meldung "0|04 nicht erlaubt" erscheint.

Auch eine direkte Eingabe der DB160 und DB161 bringt nichts.

Bei dem Verfahrsätzen habe ich das selbe Problem.
Egal welcher DB, egal welche Achse.....

Kann man überhaupt Daten aus der IP-Baugruppe auslesen?
Hab schon mit einigen Programmierfirmen telefoniert, welche bei uns tätig sind, und die meisten sagen "ja, hab ich schon viel damit gemacht".
Aber wie man Daten aus der IP lest, wußte bisher niemand.
Auch in der Doku der Baugruppe steht im Kapitel "Übertagen" nichts.

Jemand vielleicht noch eine Idee....?


mfg, Andy
 
hallo, liebe S5-Gemeinde


Ich weiss,das Thema ist schon etwas älter, aber wir haben momentan auch das Problem, eine alte Maschine mit S5-Steuerung(115U-942) und IP246-Bgr zum laufen zu bekommen.
Wir haben ein Datenbackup für S5 und für die IP246 mit dazubekommen. Das S5-Programm haben wir draufgespielt, aber wie kriegen wir bei der IP246 die *.246-Datei drauf?

Wir haben ein PG740 mit Step5V7 ; das Com246-Plugin fehlt und ist auch nicht mehr von Siemens downloadbar.

Hat jemand zufällig noch dieses Programmpaket zu liegen oder weiss, wo man dies noch herbekommt ?
Kann uns das Programmpaket jemand schicken (über PN)?

Ich bedanke mich schonmal im voraus

Uwe
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wir haben aktuell auch ein Problem und benötigen die COM 246 Dateien für Step5.
Alle Versuche sie irgendwo zu finden, sind leider gescheitert.

Könnte uns jemand dringend helfen?


Viele Grüße Sven
 
Hallo,

wir haben aktuell auch ein Problem und benötigen die COM 246 Dateien für Step5.
Alle Versuche sie irgendwo zu finden, sind leider gescheitert.

Könnte uns jemand dringend helfen?


Viele Grüße Sven
Hallo,

ich bin zur Zeit an einer alten Rocher- Maschine mit S5-Steuerung(115U-942) und IP246-Baugruppe!

Hardware FielPG M2 WinXP mit Step5V7.23
-Plugin COM246 eingebunden V3.2
-Bin zur Zeit mit dem Einlesen der Datei in die 246 (6ES5246-4UA31) beschäftigt!
-Ein Horn hat die Baugruppe gezogen, ist eine super Idee gewesen, habe noch ein Problem die Datei einzulesen,
ich denke das ich die COM-Baugruppe über die Test-Funktion erst initialisieren muss, damit die Übertragung funktioniert!
-Anbei die Beschreibung COM246, Ordner-Ansicht und Plugin V3.2 -->COM246

Viele Grüße grauerwolfhub60
 

Anhänge

  • ip246com.pdf
    1,3 MB · Aufrufe: 4
  • COM 246 VA03.2.ZIP
    61,1 KB · Aufrufe: 2
  • Step5_Ordner_Step5_S6.5.jpg
    Step5_Ordner_Step5_S6.5.jpg
    279,8 KB · Aufrufe: 7
Zurück
Oben