Hallo

Habe ein Verbindungsproblem:

Möchte vom PC (XP Prof. incl. SP2) mit RS232 über PC Adapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0) auf eine CPU 315-2 DP (V1.2.0) zugreifen.

Step7 V5.4

Komme nicht auf die CPU.

Wie muß denn der Com-Port konfiguriert werden?
Was kann man denn da sonst noch alles falsch machen?

Schon mal Danke

Gruß Maximus

P.S.: Die Suche habe ich ne Stunde lang benutzt, nicht wirklich was gefunden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Fehlermeldung:

Kommunikation ist gestört: Hilfe zur Meldung 33:17106


33:17106: "Kommunikation zum Adapter ist gestört"
Es ist keine Kommunikation mit der Anlage möglich.
Abhilfe:
  • Überprüfe das Kabel:Null-Modem Kabel zum Adapter
  • Verfügbarkeit des COM-Ports: Die serielle Schnittstelle des PCs darf von keiner anderen Software oder keinem anderen Gerät verwendet werden.
    Hier hatte ich bei einem PC schon mal erhebliche Probleme. Nach Anschluß eines Modem an den COM-Port und Abfrage Diagnose des Modem funktionierte der COM-Port einwandfrei.
  • FIFO-Puffer einrichten und die Übertragungsrate auf "niedrig" einstellen.
  • IRQ prüfen: Der PC-MPI-Adapter braucht einen eigenen freien Interrupt. Er verwendet den IRQ der seriellen Schnittstelle.
mfg
iceman
 
33:17106: "Kommunikation zum Adapter ist gestört"
Es ist keine Kommunikation mit der Anlage möglich.
Abhilfe:
  • Überprüfe das Kabel:Null-Modem Kabel zum Adapter
  • Verfügbarkeit des COM-Ports: Die serielle Schnittstelle des PCs darf von keiner anderen Software oder keinem anderen Gerät verwendet werden.
    Hier hatte ich bei einem PC schon mal erhebliche Probleme. Nach Anschluß eines Modem an den COM-Port und Abfrage Diagnose des Modem funktionierte der COM-Port einwandfrei.
  • FIFO-Puffer einrichten und die Übertragungsrate auf "niedrig" einstellen.
  • IRQ prüfen: Der PC-MPI-Adapter braucht einen eigenen freien Interrupt. Er verwendet den IRQ der seriellen Schnittstelle.
mfg
iceman

erst mal vielen dank.

Was genau meinst du damit? Wie stelle ich denn den Interrupt, bzw. den FIFO ein?
 
erst mal vielen dank.

Was genau meinst du damit? Wie stelle ich denn den Interrupt, bzw. den FIFO ein?

Bei Notebooks können die IRQ der seriellen Schnittstellen meistens im BIOS konfiguriert werden.
Wird also der PC-MPI-Adapter und z.B. eine Maus gleichzeitig verwendet, dann sollte die Maus nicht auf die gleiche serielle Schnittstelle eingesetzt werden wie der PC Adapter.
  • Die Einstellungen unter Windows 95 , 98 und ME sind identisch.
  • Einstellung der COM-Schnittstelle unter Windows 2000:
    Überprüfen Sie unter "Start > Einstellungen > Systemsteuerung" für "System" im Register "Hardware > GeräteManager" die "Anschlusseinstellungen".
3i%282001_11_09%29PC-Adapter_4_d.gif




Den Dialog zum Einrichten des FIFO-Puffers erreichen Sie über den Button "Erweitert..." (siehe Bild 3).



mfg
iceman
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Verbindung

Iceman hat natürlich grundsätzlich Recht,...
aber Du kannst die Geschwindigkeit noch verdoppeln, indem Du die am PC-Adapter 5.1 mit dem DIP-Schalter und im Gerätemanager die hohe Geschwindigkeit einstellst, ich glaube 33600. Ich hab so ein Gerät nicht mehr, kann daher den genauen Wert nicht mehr sagen. Wird aber angezeigt.


Viel Spass. Ernst
 