habe ein tp170b color und versuche verzweifelt über ein MPI/USB-converter ein projekt über protool zu transferieren.
Adressen und MPI Einstellungen sind sowohl am pc als auch am Tp korrekt eingestellt.
Ist eine solche Verbindung bei der Erstbespielung des TP´s überhaupt möglich?
Oder muss auf ein bestehendes Profibusnetz zugegriffen werden an den TP angeschlossen ist?
 
Hast Du am OP unter Systemsteuerung Transfer MPI Transfer auf Enabled geschaltet ?
Ist bei Auslieferung Disabled
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn es die Erstbespielung ist, dann hat das TP doch noch keine Adresse von dir bekommen, also wie soll es dann angesprochen werden.
Erstbespielungen werden meines Wissens über serielle Verbindung gemacht.
 
Nein, das OP hat als Standard Adresse 1.

Wenn man die aber geändert hat, muss man beim ersten Transfer unter Transfereinstellungen noch Adresse 1 angeben, erst danach hat das OP die neue Adresse.

Unter PG-Schnittstelle-> MPI-> Diagnose mal nachsehen ob das Gerät vorhanden ist, falls der Adapter die Diagnose unterstützt.
 
Vielen Dank für die Info.
Da mach ich mir doch jedesmal die Mühe und suche ein serielles Kabel heraus.:???:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
liegt es vielleicht daran daß protool light verwendet wird?

die addresseinstellungen sind alle korrekt.
liegt es vielleicht daran, dass protool light verwendet wird???
 
... und villeicht auch noch die Remote-Kontrolle für die MPI-Schnittstelle freigeben. Dann kann das TP auch bei laufender Visualisierung eine neue Applikation überspielt bekommen ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... und villeicht auch noch die Remote-Kontrolle für die MPI-Schnittstelle freigeben. Dann kann das TP auch bei laufender Visualisierung eine neue Applikation überspielt bekommen ...

Sollte man aber nur während der Inbetriebnahmephase machen.

Nach erfolgter Inbetriebsetzung sollte die Remotefunktion ausgeschaltet werden, so stehts im Siemens Handbuch.
 