Hallo,

habe gerade das Problem das sich der OB35 nicht in die Steuerung

übertragen lässt (CPU 313, Step7 V5.4) .

Beim Versuch kommt die Meldung " Der Baustein konnte nicht kopiert werden"

und an der CPU geht die SF-Led an. CPU steht beim übertragen wie

vorgeschrieben in STOP.

Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder übersehe ich da was ?

Gruss ThomasF
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, stimmt mit der Adresse

hatte aus Versehen den SFB41 statt FB41 aufgerufen :rolleyes:

war das so von der 313C gewohnt, jetzt funktioniert das auch

mit dem übertragen :s12:

Danke für den Tip

Gruss ThomasF
 