    Hallo,

    habe gerade das Problem das sich der OB35 nicht in die Steuerung

    übertragen lässt (CPU 313, Step7 V5.4) .

    Beim Versuch kommt die Meldung " Der Baustein konnte nicht kopiert werden"

    und an der CPU geht die SF-Led an. CPU steht beim übertragen wie

    vorgeschrieben in STOP.

    Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder übersehe ich da was ?

    Gruss ThomasF
    Zitieren Zitieren OB35 lässt sich nicht in CPU313 kopieren ?  

  2. #2
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kirk42 Beitrag anzeigen

    Hat jemand schon mal das Problem gehabt oder übersehe ich da was ?

    Gruss ThomasF
    Mach den OB mal leer.

    Da wird irgendne Adresse drinn stehen, die die 313 nicht abkann.

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:

    kirk42 (26.05.2007)

  4. #3
    kirk42 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    19.04.2006
    Ort
    Westoverledingen
    Beiträge
    67
    Danke
    8
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja, stimmt mit der Adresse

    hatte aus Versehen den SFB41 statt FB41 aufgerufen

    war das so von der 313C gewohnt, jetzt funktioniert das auch

    mit dem übertragen

    Danke für den Tip

    Gruss ThomasF

  5. #4
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kirk42 Beitrag anzeigen

    Danke für den Tip

    Gruss ThomasF
    Gern geschehen.

    Oh Mann, wenn ich wieder weg bin, verkommt das Forum wieder zu ner Butterbrotschmiergesprächsrunde mit angeschlossener Werbung für überflüssige Tools ...


  6. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    Oh Mann, wenn ich wieder weg bin, verkommt das Forum wieder zu ner Butterbrotschmiergesprächsrunde mit angeschlossener Werbung für überflüssige Tools ...
    na dann bleib doch einfach hier.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #6
    Registriert seit
    12.12.2006
    Ort
    Wehringen
    Beiträge
    1.471
    Danke
    248
    Erhielt 190 Danke für 155 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    hat denn niemand für den UG eine DSL-Lösung via Satellit?
    Geld dürfte keine Rolle spielen und Strom wird es auf seiner Insel ja wohl geben.

    MfG

  8. #7
    Registriert seit
    28.06.2006
    Ort
    Königreich Neuseeland
    Beiträge
    2.027
    Danke
    133
    Erhielt 96 Danke für 76 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich werde euch nächste Woche noch erhalten bleiben.

    meine Wohnung in D wollte ich zuerst vermieten, hab jetzt aber ein gutes Kaufangebot bekommen.
    Nächste Woche werden die notariellen Dinge erledigt, solange kann ich das Forum noch mit meinem schier unerschöpflichen Fachwissen bereichern. (räusper)

    Klar gibts auf "meiner Insel" Strom und auch Telefon.
    Bestimmt werde ich einen brauchbaren I-Net Zugang finden.

Ähnliche Themen

  1. SCL-FC lässt sich nicht in SPS einspielen
    Von Aksels im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2011, 06:55
  2. OP7 lässt sich nicht programmeren!!
    Von Mattle im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.04.2009, 15:13
  3. cpu 315 2dp lässt sich nicht starten
    Von davidooo im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 23:03
  4. 928 lässt sich nicht urlöschen
    Von blaubaer im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 17:50
  5. SPS -S5- lässt sich nicht auslesen
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.05.2005, 18:02

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •