S5 150U urlöschen

JoeJo

Level-2
Beiträge
290
Reaktionspunkte
23
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
kann mir einer sagen wie man eine S5 150U ohne PG urlöscht.
Beim urlöschen mit dem PG kommt immer die Meldung Undefiniertes
Zeichen von der AS.
CPU 6ES5926-3SA11

Gruß
Joe
 
Taster auf OVR festhalten und zweimal BA von STOP auf RUN.
Beim erstenmal wird urlöschen angefordert, beim zweitenmal ausgeführt.

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
(Taster auf OVR festhalten und zweimal BA von STOP auf RUN)
Diese Schalter gibt es leider nur bei der S5 115U.
Die S5 150U besitzt nur einen Schiebeschalter Stop Run und einen
Taster Wiederanlauf.
 
Sorry, ich war in Gedanken bei der 155U, die 150U ist chon zu lange her.

Gruß
raika
 
Auf alle Fälle sollte gehen: Batterie raus, Eprom raus, Netz aus.
Dies gilt eigentlich immer.

Gruß
raika
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab schon alle Karten gezogen. CPU meldet beim übertragen der Bausteine "Bausteinliste im AG nicht vorhanden". Nach der Fehlerliste
ist Urlöschen erforderlich, was leider mit dem PG nicht geht.
 
Wird bei diesem Gerät die Bausteinliste evtl. bei einem Neustart eingerichtet.
Also vor dem Übertragen mal einen Neustart durchführen?

Gruß
raika
 
Mal so aus dem Gedächtnis

Hallo,

raika schrieb:
Auf alle Fälle sollte gehen: Batterie raus, Eprom raus, Netz aus.
Das geht immer, aber danach ist bei der 150U ein Urlöschen erforderlich !!!

raika schrieb:
Dies gilt eigentlich immer.

Ausnahmen bestätigen die Regel, die 150U ist der Beweis dafür.

JoeJo schrieb:
CPU 6ES5926-3SA11

Das ist ein bißchen wenig, die CPU der 150U besteht aus vier Baugruppen :
6ES5924-3SA11
6ES5925-3SA11
6ES5926-3SA11
6ES5927-3SA11
Ausserdem sollte eine 340 oder 350 als Speicher zur Verfügung stehen, sonst wird es etwas knapp :ROFLMAO:

Also kurz zusammengefasst, ohne Urlöschen mit dem PG wirst Du nach m.W. aus dieser Nummer nicht herauskommen...
Wenn ich mich recht erinnere, wird mit dem Urlöschen sowas wie eine "Formatierung" des Speichers durchgeführt, der DB0 (Bausteinadressliste) eingerichtet u.s.w. Erst danach wirst Du Bausteine übertragen können.
Ist aber jetzt ganz aus den Tiefen meines Langzeitgedächtnis, einiges ist bestimmt schon durch das grosse Sieb gefallen :ROFLMAO:

Gruss

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diese 150U hat mir früher ne menge Nerven gekostet.

2 Sachen sollte man unbedingt beherzigen.

1.Erst Urlöschen, bevor man eine Karte herauszieht. Sonst tritt das ein was
Question_mark gerade Beschrieben hat.

2. Diese 4 CPUs immer nur zusammen als Einheit betreiben. Selbst andere
Ausgabestände können zur Fehlfunktion führen.

Diese Infos kommen von einem Siemens Service Mann.
Wie haben damals unendlich viele Stunden gebraucht um die SPS wieder
klar zu kriegen.
Ich meine mich grau daran zu erinnern, das es mit den Schaltern an der
SPS auch geht. Aber genau wie, kriege ich nicht mehr zusammen.


Bitverbeiger
 
Jein ...

Hallo,

Bitverbieger schrieb:
1.Erst Urlöschen, bevor man eine Karte herauszieht.

Nein, eigentlich eher umgekehrt : Urlöschen nachdem man eine Karte gezogen und wieder eingesteckt hat. Ist aber eigentlich nur erforderlich, wenn man die Karte für die Speicherverwaltung und Memory-refresh gezogen hat (das ist nach meiner Erinnerung die 926).

Bitverbieger schrieb:
2. Diese 4 CPUs immer nur zusammen als Einheit betreiben. Selbst andere Ausgabestände können zur Fehlfunktion führen.

Ja, stimmt. Eine Kompatibilitätsliste dazu gibt es sogar heute noch auf der Siemens A&D Homepage zum Download.

Bitverbieger schrieb:
das es mit den Schaltern an der SPS auch geht..

Geht definitiv nicht, die Nummer musst Du mir vorführen ...

Gruss

Question_mark
 