Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Betriebsstundenzähler S7

  1. #1
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    es gibt den Zähler bestehend aus SFC2,3,4.

    Meine Frage, muss ich den SFC2 immer im OB100 aufrufen? Oder reicht das einmalig? Das Problem das ich habe ist, dass ich auf den PV Eingang einen Startwert legen muss. Wird die Anlage nach Xh:59min ausgeschaltet, fehlen die 59min.

    Gruß pt
    Zitieren Zitieren Betriebsstundenzähler S7  

  2. #2
    Anonymous Gast

    Standard

    Schau mal hier im download - Bereich:

    http://www.ibn-service.com


    Vielleicht kannst du damit was Anfangen.

    MfG JM
    Zitieren Zitieren Seh mal hier..  

  3. #3
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Hi Jürgen,
    ich habs nicht runtergeladen, aber nach der Kurzbeschreibung ist das eine eingene Funktion. So etwas habe ich auch im Einsatz, wegen der Einschränkung bei der 300er. Als Gesamtstundenzähler nutze ich die SFCs und das schon seit Jahren. Es soll auch kein Problem mit der Ungenauigkeit geben, aber es interessiert mich halt, wie es richtig ausgeführt wird.

    Gurß pt

  4. #4
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Und ab nach oben
    Scheinen ja wieder mehr Leute aus dem Urlaub zurück zu sein.

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  5. #5
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    305
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Wie der Name schon sagt, der "BetriebsSTUNDENzähler" zählt nur ganze Stunden. Im Returnwert dieser SFC passen auch keine Stunden und Minuten.

    smoe

  6. #6
    Registriert seit
    23.06.2003
    Beiträge
    79
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi PT,

    das Teil ist gepuffert und hält seinen Wert auch bei Netzaus.

    Den SFC2 rufst Du irgenwann einmal auf, wenn Du den aktuellen Stand manuell ändern möchstest, um z.B. einen Vorgabewert zu laden, aber nicht im Anlauf.
    Intern zählt der auch Stundenbruchteile, also wenn die Anlage bei 59 min ausgeschaltet wird, gehen diese nicht verloren.

    Gruß Jörg

    (der immer noch im Urlaub ist )

  7. #7
    plc_tippser ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von smoe
    Wie der Name schon sagt, der "BetriebsSTUNDENzähler" zählt nur ganze Stunden. Im Returnwert dieser SFC passen auch keine Stunden und Minuten.

    smoe
    Hey Smoe man,
    aber er heißt nicht BetriebSTUNDENzähler und vergiß die MINUTEN,SEK... usw.

    Also keine weiteren Aufrufe der SFCs. Ich werde es mal bei Gelegenheit testen.

    Gruß an alle
    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

Ähnliche Themen

  1. S7 Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 13:23
  2. Betriebsstundenzähler mit S7-314
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.11.2007, 15:23
  3. Betriebsstundenzähler
    Von Time im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:48
  4. Betriebsstundenzähler
    Von Bit-Schubser im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 17.03.2007, 16:50
  5. Betriebsstundenzähler
    Von Rose im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 14:19

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •