hey leute,

mir ist da gerade mal so eine frage in den gedanken geschossen:

wie verlängert man profibuskabel? ist dies überhaupt möglich? gibt es da von siemens stecker? oder kann man einfache lüsterklemmen verwenden?

hatte bei siemens gesucht, aber leider nichts gefunden. vielleicht hat jemand von euch ahnung davon.

bis denne
 
Ich

könnte mir vorstellen, das mit LSA- Klemmkästen gute Verbindungen möglich sind: Beim dicken C(onrad): Artikel-Nr.: 921742 - 62

Was ich als wichtigen Punkt schon erlebt habe:
Vorsicht bei Stichleitungen, und: Jede Stelle hat Verluste. Wenn also nicht zwingend nötig, nicht verlängern.

An die Freakz:
Gibt es nicht Repeater, die durch Trennen und Weiterleiten die Signalqualität über die Stecken stabil und flott halten?

Schluß:
Auf die blöden Schneidklemm- Stecker achten. Hat mich vor ner Woche 2 Tage bei der IBN gekostet. Alle Stecker Auf/ Zu, Fehler ist seitdem nicht wieder aufgetreten, aber das ungute Gefühl in der Magengegend bleibt...

Gruß
 
Über Klemmleiste geht!

Hallo Nordkurve,

klar kannst du deine Profibus-Kabel über Klemmleiste verlängern (Schirm nicht vergessen!).

Bei uns im Betrieb laufen so die Profibus-Kabel von Schaltschrank zu Schaltschrank in einem Schaltraum bei erweiterten alten Anlagen, die miteinander kommunizieren müssen.
Ich glaube aber nicht, dass das die eleganteste Lösung ist, aber bei uns funktioniert das auf kurze Strecken ohne Probleme und ist preiswert.

Innerhalb eines Schaltschrankes und außerhalb des Schaltraumes werden die Busteilnehmer gewöhnlich IMMER mit einem Profibus-Stecker verbunden, mit dem man von Teilnehmer zu Teilnehmer gehen kann, da diese Stecker einen Eingang und einen Ausgang haben.

Wichtig: Die Länge des Buskabels hängt von der Übertragungsgeschwindigkeit ab!

Der beste Weg ist natürlich mit einem Repeater, der die Signale verstärkt und Bussegmente entkoppelt!
Der Profibus-Repeater von Siemens ist der RS 485-Repeater (6ES7972-0AA00-0XA0):
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37627

Gruß,
Forumaner
 
Müßte nicht diese Lösung funktionieren:

Auf jedes Ende einen Profibus-Stecker, und dazwischen einen Gender-Changer stecken...
Braucht zwar etwas mehr Platz und kostet ein paar Euronen, aber Klemmleiste? Na ich weiß nicht...

Gruß

Holger
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Na denn gehts simpler...

Müßte nicht diese Lösung funktionieren:

Auf jedes Ende einen Profibus-Stecker, und dazwischen einen Gender-Changer stecken...
Braucht zwar etwas mehr Platz und kostet ein paar Euronen, aber Klemmleiste? Na ich weiß nicht...

Gruß

Holger

Dann kannst du ja doch sofort den Stecker auf einen mit Ruckwandanschluss stecken :rolleyes:
 
Wenn du nur das Buskabel verbinden willst dann könntest du auch einen Profibuskabelstecker verwenden und das eine Ende auf A1 und B1 anschließen und das andere ende auf A2 und B2.
Abschlusswiderstand ausschalten und es müsste passen.
Ist Naturlich nicht die schönste Lösung aber die Billigste und der Schirm ist auch gut verbunden.
Zum Schutz kannst das ja in eine kleine Klemmdose geben.

godi
 
"Kopf auf Tisch wemms"

Wenn du nur das Buskabel verbinden willst dann könntest du auch einen Profibuskabelstecker verwenden und das eine Ende auf A1 und B1 anschließen und das andere ende auf A2 und B2.
Abschlusswiderstand ausschalten und es müsste passen.
Ist Naturlich nicht die schönste Lösung aber die Billigste und der Schirm ist auch gut verbunden.
Zum Schutz kannst das ja in eine kleine Klemmdose geben.

godi

Die Lösung kann so simpel sein.... (auch schon so gemacht...) einfach einen Hensel Kabelkasten mit Ipnonverschraubung und nen guten Stecker ...:rolleyes:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenns ausserhalb des Schaltschrankes sein soll, z.B. Harting Profibus Steckverbinder!

Innerhalb einfach auf A2 B2 oder Stecker mit PG-Anschluss verwenden oder auf Klemmleiste und Schrim nicht vergessen.

Alternative Möglichkeit währe Repeater (aber teuer).
 
Hallo,

ich kenn das so, einfach SUB-D - Stecker/Buchse wurden verwendet(Zwichenstecker vor und nach Kabelschlepp/Schrank Ein und Ausgang).
Dies läuft jetzt seit gut 2 Jahren so und der Hersteller macht das schon länger so.
Thomas
 
Hi,

wenn es was rundes OHNE löten sein soll nehme ich immer Harting HARAX, siehe Anhang.

Die HARAX M12-L geschirmt, Profibus Version.

Gruß
Frank
 

Anhänge

  • D_St50_s12.pdf
    72,3 KB · Aufrufe: 53
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

einfach einen Profibusstecker benutzen und die 2 Leitungen drauf anklemmen. Widerstand auf OFF. Auf den Stecker vorne eine Blindkappe Fertig :)

Natürlich sollte man sich merken wo dies gemacht wurde. Bei Fehlern eine Klemmverbindung irgendwo in einen Unterboden zu suchen erweist sich sonst als sehr motivierend.

Allgemein sollte so etwas jedoch vermieden werden. So teuer ist das Profibus Kabel ja nicht.

Hoffe ist vielleicht hilfreich.

Grüsse und einen schönen Tag (Hoffe das Sonne kommt)
 