Hallo zusammen,

kann mir jemand verständlich die Vor- und Nachteile von TCP gegenüber H1 ISO beschreiben?
Es geht um eine S5 945 115U die mit einem Materialflussrechner kommuniziert. Dies geschieht über die SINEC H1 Schnittstelle.
Was müsste geändert werden wenn man auf TCP/IP umstellt. Hardware und Software.
Welche Vorteile hätte ich dann?
Vielen Dank

Lehmann
 
S5 Tcp

Hallo,

lehmann schrieb:
Was müsste geändert werden wenn man auf TCP/IP umstellt. Hardware und Software.

Zuerst die Hardware, Du brauchst einen S5 CP1430 TCP Kommunikationsprozessor. Der ist recht teuer (~ 2.550,- € netto), die Parametriersoftware COM 1430 TCP und ein Flash-Eprom z.B. 6ES5 374-2KG21. Mit COM 1430 TCP die Verbindungen neu projektieren und auf den CP1430 TCP (b.z.w. EPROM) laden. Und feddich iss...
Und natürlich das gleiche beim Verbindungspartner...
Im S5 Programm braucht nichts geändert werden (zumindest wenn vorher schon ISO-Verbindungen vorhanden waren).
Die S5 ist nun auch über Router hinweg zu erreichen. Alle alten S5 Kommunikationsprozessoren (535, 143, 1430 u.s.w.) sind abgekündigt und nicht mehr ohne weiteres erhältlich. Der 1430TCP ist auch heute noch listenmässig bestellbar und verfügbar, liegt meist am nächsten Tag nach der Bestellung auf Deinem Schreibtisch. Und das wird auch noch in den nächsten Jahren so sein.
Also wenn langfistige Sicherheit mit der Verfügbarkeit von Ersatzteilen wichtig ist, dann sowieso umstellen.

Gruss

Question_mark
 
Änderung Transportprotokoll

Hallo,

lehmann schrieb:
Achso, also muss der Materialflussrechner auch neu programmiert werden.

Naja, also der muss nicht komplett neu programmiert werden. Ich weiss nicht welchen Treiber etc. ihr im Moment auf dem Materialflußrechner für die bestehende ISO-Verbindung verwendet. Wenn der auch das TCP-Protokoll kann, reicht unter Umständen eine Änderung der Verbindungsprojektierung. Wenn nicht, ist ein neuer Treiber angesagt.
Da ich die Umstände nicht kenne, kann ich auch keine konkrete Antwort darauf geben.

lehmann schrieb:
Ist es dann evtl. sinnvoll gleich auf S7 umzustellen?
Auch das hängt überwiegend von euren betrieblichen Umständen ab. Wenn die Anlage ohne Probleme läuft, für die nächsten Jahre ausreichend S5 Ersatzteile im Schrank liegen u.s.w. dann ist ein Umbau nur wegen einer Änderung des Kommunikationsprotokolls nicht unbedingt sinnvoll. Aber das ist aus der Ferne kaum zu beurteilen.

Gruss