Analogwert flattert

BastiMG

Level-1
Beiträge
266
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich hab hier an meiner SPS einen Analogwert mit dem Bereich 0-5V dieser flattert seid kurzem. Lief vorher Einwandfrei, jetzt flattert er hin und her. Gibt sogar bei 0V 32767 heraus, erst wenn ich bei 0.5V schreibt er mir nen richigen Wert von 5000 oder so ähnlich.

Was kann das sein? Hab mal am Eingang der SPS gemessen, der Spannungswert ist stabil und ruhig.
 
wenn du sagst, das du die spannung an der analogen eingangsbaugrubbe gemessen hast, kann es eigenlich doch nur sein, das was mit deiner skalierung der eingangsspannung nicht stimmt. hast du da vielleicht irgendetwas geändert?

bis denne
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

was für ne Karte.

Sind die Massen alle angeschlossen, und vor allen Dingen ;
sind die unbelegten Analogeingänge auf Masse gelegt.
Das sieht genau danach aus .
 
Nein, ich hab nichts geändert. Hab auch den Eingangsbereich von der Karte nochmal umgestellt auf 1-5V, aber trotzdem flattert der!
 
Hallo,

was für ne Karte.

Sind die Massen alle angeschlossen, und vor allen Dingen ;
sind die unbelegten Analogeingänge auf Masse gelegt.
Das sieht genau danach aus .


Wie unbedlegte müssen auf Masse gezogen werden? Ist mir neu!

Analog - Eingangskarte 8X12 Bit und ich brauch genau einen Eingang
 
Laut Handbuch :
Nichtbeschaltete Kanäle der SM 331; AI 8​
 12Bit müssen Sie kurzschließen und
sollten sie mit M
ANA verbinden. So erreichen Sie für die Analogeingabebaugruppe
eine optimale Störfestigkeit. Deaktivieren Sie auch die nichtbeschalteten Kanäle
bei der Parametrierung mit STEP 7 (siehe Kapitel 4.3.4), um die Zykluszeit der
Baugruppe zu verkürzen.
Wenn Sie den COMP-Eingang nicht beschalten, müssen Sie diesen ebenfalls
kurzschließen.
.... aus dem Siemens Handbuch

In deinem Fall heist das
4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,17,18,19 mit Pin 20 verbinden,
bei der Annahme das du den ersten kanal benutzt.

Das hat aber nix speziell mit Siemens zu tun, sondern liegt in der Besonderheit eines Analogeingangs mit Spannunsgsignal. Alle offenen Eingänge bei Spannungsmessungen müßen immer auf 0V geschaltet werden.
 
Wenn da nix angeschlossen ist, woher kommt die Spannung?

Weil bei Spannungsmessung alles Hochohmig ist.

Also wie schon gesagt, kurzschliessen und mit Masse verbinden. :s12:
 
Hallo,

und was ist dann am Eingang zu messen?

PS: schon mal die Versorgungsspannung der Steuerung mit einem Osszi gemessen?
Was hängt denn als Netzteil drann?


MfG
 
Hallo,
wenn du auf deiner Karte hin und wieder 32767 mißt, dann könnte es auch sein, dass dein Spannungssignal (nach Meinung der karte) ins negative geht. Wenn du als Bereich 0 - 5 V gewählt hast, heißt das, dass die Karte keine negativen Werte mehr wandelt und du bekommst dann (immer) einen Überlauf.
Schau doch bitte mal danach ...
Die von Jabbe erwähnte Masse-Geschichte ist selbstverständlich auch immer wieder ein beliebtes Thema ...
 
Zurück
Oben