Timer in mehrfach verwendetem FC

rmueller

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Step7
Ich möchte einen FC mehrfach im Project verwenden, das ist mir schon einwandfrei gelungen indem ich alles in einem DB übergebe und den entsprechenden mit
AUF DB10
auswähle.
Bleiben als einziges Timer wie kann ich jeweils einen anderen
entsprechend zuweisen.
Timer größer 1s mit geringerer Genauigkeit hab ich bereits durch ein
Integer Word abgelöst das pro s hochgezählt wird.

Wer kann mir einen Tip geben

Danke
r.mueller@sz-online.de
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Eine andere Mögichkeit ist es, die Timer-Nr beim Aufruf des FC mit zu übergeben.
Eine IN-Variable vom Typ Timer angeben, und den Timer im FC dann mit S* und eben diesen Namen starten.

Mfg
Manuel
 
Hallo
Vielen Dank für beide Antworten.

Der Vorschlag von MSB ist genau das was ich benötige
Getestet und läuft schon.
Hab eigentlich schon vorher mit dem Gedanken gespielt
Aber unter IN_OUT hab ich vergeblich nach dem Datentyp Timer gesucht
Weil ich der Meinung war der Timer müsse ja auch zurückgegeben werden.
Aber mit IN läufts
Gruß
r.mueller@sz-online.de
 
Zurück
Oben