-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich habe ein sehr kurioses Problem. Bei der aktuellen Steuerung funktionieren die Zeiten irgendwie nicht korrekt. Kurzes Beispiel
Es sollte also nach Tasten der E_Ta_N5_Start Taste eine Zeit ablaufen von 5 Sekunden. Anschließend geht die Meldeleuchte Gutteil an. Dieses kleine Testprogramm habe ich übertragen und bin im Beobachten Modus. Nun drücke ich die Starttaste und siehe da - es passiert gar nix. Die Zeit am Anschluss DEZ läuft nicht los bzw. läuft nicht ab, sondern verharrt ganz klar auf den 5s. Der Eingang signalisiert mir jedoch eine logisch 1 bei betätigen der Taste.
Woran kann das liegen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße
excelite
ich habe ein sehr kurioses Problem. Bei der aktuellen Steuerung funktionieren die Zeiten irgendwie nicht korrekt. Kurzes Beispiel
Code:
U "E_Ta_N5_Start"
L S5T#5S
SS T 1
NOP 0
NOP 0
NOP 0
U T 1
= "A_ML_N5_Gutteil"
Es sollte also nach Tasten der E_Ta_N5_Start Taste eine Zeit ablaufen von 5 Sekunden. Anschließend geht die Meldeleuchte Gutteil an. Dieses kleine Testprogramm habe ich übertragen und bin im Beobachten Modus. Nun drücke ich die Starttaste und siehe da - es passiert gar nix. Die Zeit am Anschluss DEZ läuft nicht los bzw. läuft nicht ab, sondern verharrt ganz klar auf den 5s. Der Eingang signalisiert mir jedoch eine logisch 1 bei betätigen der Taste.
Woran kann das liegen? Wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße
excelite