S7-317 CPU - Ich habe folgenden ungewünschten Effekt:
Ich ändere Datenwerte mittels "Steuern Varialble"
Nach Aus/Einschalten stehen in den Datenbausteinen wieder die alten Werte. Diese Werte sind aber keine "Anfangswerte".
D.h. irgendwelche Initialisierungsgeschichten treffen hier nicht zu.
Hängt das mit Lade/Arbeitsspeicher zusammen ?
Sind die DB,s dort doppelt abgelegt ?
 
Hallo Stein77,

man kann die DB´s zum Beispiel auf die MMC speichern und zurücklesen.
Dies würde dazu führen das die Werte überschrieben werden.

Seh mal nach , ob es den OB100 gibt , und dort vieleicht eine Routine zum intialisieren steht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es kjann nur so sein, dass im OB100 entweder direkt oder durch einen von dort aufgerufenen Baustein die Grundeinstellungen wieder geladen werden ... oder entventuell werden die Werte auch durch eine angeschlossene Visu beim Start (neu) gesetzt ...
 