CP 443-1ex41-0xe0 keine GSD ?

mr.binford

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier eine CP mit der serien nummer 1ex41.
Auch nach einem Update finde ich in der HW Konfig nur CP's mit der
1EX40.
Wenn ich versuche eine HW-Konfig mit einer CP zu laden, bekomme ich die Meldung das ein SFC 100 nicht geladen werden kann und eine Baugruppe nicht ansprechbar ist.

Wenn ich über die MAC an die CPU gehe kann ich auch bis zu diesem Punkt laden.

kann mir einer eine GSD mailen, ich bin hier am Ar.. der Welt und muss die Anlage ans laufen kriegen.

Mail : Stefan.feider@corosys.com

Danke im Voraus
 
vielleicht steh ich da auf'm Schlauch, aber ich seh da keinen Zusammenhang zwischen GSD (für Profibus) und einer Ethernet-CP. (oder ist da was mit Profinet im Spiel?)

vielleicht hilft dir das PDF bei deinem Prob:
p.s. welche Step7 Version haste denn? sollte schon ne akuelle sein für die EX41...

o.s.t.
 

Anhänge

  • SIMATIC_NET_CP443-1_EX41_Kompatibilitaet_d.pdf
    7,5 KB · Aufrufe: 11
Zuletzt bearbeitet:
Hast Du die Verpackung noch?
Vergewissere Dich ob da keine CD dabei ist/war wo die Aktualisierung der Bibliothek enthalten ist.
 
Zurück
Oben