MPI Adresse

Es gibt da keine mir bekannten Vorschriften. Die Adresse 2 für eine CPU ist wohl Standard im Auslieferungszustand, damit erklärt sich das Steuerungen mit einer CPU fast immer Adresse 2 verwenden.

Bei mir gehen CPU/CP/FM immer ab 2 los (2,3,4,5....) und Panels wenn möglich ab 10.

Adresse 0 immer frei lassen für ein PG.

Vorsicht bei der Verwendung von Komponenten mit eigener MPI-Adresse (CP, FM): diese werden von der beteiligten CPU im Rack automatisch vergeben nach dem Muster CPU-Adresse +1 usw. usf. je nach Steckplatz.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
CPU auswechselbar

Muss der MPI Adresse der SPS auf 2 eingestellt sein? Was ist die Regel, was wird von Siemens empfohlen? Was für eine MPI Adresse wird beim Panel gewählt?
Hallo,
der Spaß mit der Adresse 2 beginnt erst richtig, wenn mal in einem vernetzten Projekt eine CPU getauscht werden muß. Dann haben plötzlich mehrere CPU's die Adresse 2 ! Deshalb vermeide ich, in der Produktionsanlage mit MPI-Adressen 0,1 oder 2 zu arbeiten.
Für Panels vergebe ich grundsätzlich ungerade Adressen, für CPU's, ET200 usw. immer nur gradzahlige Adressen.
 
Zurück