-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe eine Analogbaugruppe vom Typ 6ES7331-7KF02-0AB0 an einer ET200M im Einsatz. An dieser Baugruppe ist ein PT100 angeschlossen.
Alle weiteren Kanäle sind nicht beschaltet und in der HW-Konfig deaktiviert.
Vor ca. 3 Wochen gab mir die Baugruppe komischerweise nur noch den halben Temperaturwert raus. (Lief vorher ca. 1 jahr problemlos)
Ich habe dann versuchsweise den Kanal gewechselt von Ch0/1 (Beim PT100 werden ja zwei Ch. verwendet) auf CH 2/3.
In der HW-Konfig habe ich dann CH0/1 deaktiviert und Ch2/3 auf Pt100 gestellt.
Hat auch bis jetzt alles wunderbar funktioniert, nur seit heute bekomme ich wieder den ca. "halben" Messwert ausgegeben.
Hat jemand schon mal was ähnliches erlebt? Eigentlich kenne ich von den Analogbaugruppen nur geht, oder geht nicht! Oder mache ich was falsch?
Gruß Wastel
Alle weiteren Kanäle sind nicht beschaltet und in der HW-Konfig deaktiviert.
Vor ca. 3 Wochen gab mir die Baugruppe komischerweise nur noch den halben Temperaturwert raus. (Lief vorher ca. 1 jahr problemlos)
Ich habe dann versuchsweise den Kanal gewechselt von Ch0/1 (Beim PT100 werden ja zwei Ch. verwendet) auf CH 2/3.
In der HW-Konfig habe ich dann CH0/1 deaktiviert und Ch2/3 auf Pt100 gestellt.
Hat auch bis jetzt alles wunderbar funktioniert, nur seit heute bekomme ich wieder den ca. "halben" Messwert ausgegeben.
Hat jemand schon mal was ähnliches erlebt? Eigentlich kenne ich von den Analogbaugruppen nur geht, oder geht nicht! Oder mache ich was falsch?
Gruß Wastel