    Hallo,

    ich stehe hier gerade etwas abgeschnitten von Unterlagen in der Anlage und es gibt folgendes Problem: ist eine Baugruppe 6ES7-153-1AA01-0XB0 so einfach durch eine neuere 6ES7-153-1AA03-0XB0 zu ersetzen oder muß dazu die Projetierung angepaßt werden?

    Konfiguration: S5-135U mit ET200M, alles deutlich >10 Jahre alt, als das bei Siemens noch L2 hieß.

    Danke!
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    Zitieren Zitieren IM153 abwärtskomaptibel  

  2. #2
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    In der HW Konfig kannst du die gegeneinander austauschen
    (Objekt tauschen)... habs probiert--> geht.
    folglich sind die also kompatibel.
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  3. #3
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von crash Beitrag anzeigen
    In der HW Konfig kannst du die gegeneinander austauschen
    (Objekt tauschen)... habs probiert--> geht.
    folglich sind die also kompatibel.
    Vermutlich hast Du gerade in Step7 mit einer S7 als DP-Master getestet?

    Ob das auch mit einer 135U geht werd ich in nächster Zukunft sagen können - da der Kunde eh keine Wahl mehr hat, hab ich einfach mal bestellt.....
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

  4. #4
    Registriert seit
    21.06.2007
    Beiträge
    45
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Morgen
    1AA01 kann ohne Probleme durch 1AA03 ersetzt werden,brauchst auch nichts umprojektieren-> die 135U ändert da auch nichts dran

    Mfg dasding

  5. #5
    PeterEF ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.01.2004
    Ort
    Erfurt
    Beiträge
    961
    Danke
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von dasding Beitrag anzeigen
    Morgen
    1AA01 kann ohne Probleme durch 1AA03 ersetzt werden,brauchst auch nichts umprojektieren-> die 135U ändert da auch nichts dran
    Das ist korrekt - altes Modul raus, neues rein und keine Aussetzer mehr bei der ET200....
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter

    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")

Ähnliche Themen

  1. CPU315-2-dp und IM153-4 PN
    Von Jelly im Forum Feldbusse
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.12.2009, 20:58
  2. Im153-4 pn io
    Von WIX im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.12.2009, 09:41
  3. Warnhinweis zur IM153-4
    Von rostiger Nagel im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.09.2009, 07:36
  4. IM153-4 PN IO an Ethernet
    Von alfonsmoeller im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.12.2008, 21:46
  5. S7 CPU-IM153-Textanzeige
    Von ralfm im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.04.2005, 11:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •