2 S7-300 Vernetzen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ihr habt pro Station einen Ethernet CP?
Im NetPro sind die Verbindungen eingetragen?
In beide Stationen geladen?

Es gibt jeweils einen Send und einen Receive oder wie habt ihr das gemacht?
Stimmen die ID's zusammen?
 
also bei netpro haben wir beide s7 eingetragen und verbunden....außerdem haben wir noch unseren pc eingetragen.....wir haben eine verbindung und bei der s7 die den aktiven verbindungsaufbau übernimmt haben wir den tsend und bei der anderen den trcv eingebaut
 
TCP/IP Übertragung

Hi,
als Denkanstoss: ich hatte 4 CPUs mit CP 343-1 Module.
1) Projektierte Verbindungen im NetPro eintragen.
2) Übetragung zwischen SPSen: mittels AG_SEND und AG_RECV.
3) nach Neukonfiguration/Laden-> die SPSen auf STOP/RUN durchschalten, bewirkt oft Wunder!

Das o.g. funktioniert eigentlich problemlos.

Gruss: Vladi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Welche Bausteine verwendest du überhaupt?

Alle die ich mit einer solchen Vernetzung in Verbindung bringe kennen keinen Status 7002.

P.S. Es ist ja nicht unsinnvoll sich mit sowas in der Schule zu beschäftigen, aber habt ihr keinen Lehrer?

Mfg
Manuel
 
Hallo
kannst Du uns verraten, ob die Kommunikation über zusätzliche Ethernet-CPs oder über Profinetschnittstelle laufen soll ?
 
@ das mit dem status 7002 hat sich erledigt... war irgendwon fehler drin!
zitat. " habt ihr keine lehrer" das isn schulprojekt das heist man bekommt sachen die andere nicht lösen könnenm wollen oder keine zeit dafür haben. bei uns ist es letzteres... jetz sitzen wir hier samst lehrer und rätseln wies gehn soll
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hhmm, tja, auch wenn's jetzt langsam über den Thread hinausgeht. Irgendwie scheint bei Schulprojekten Sachen angegangen zu werden, von denen weder Schüler (das wäre ok) noch Lehrer (das ist nicht ok) sich auskennen.
Bleibt nur der Lerneffekt, das die Aufgabe nicht mit "drei Mausklicks" "Plug&Play", "Wizards" oder sonstigen Zauberformeln zu lösen ist.

sorry - konnt ich mir irgendwie nicht verkneifen ... :rolleyes:
 
hhmm, tja, auch wenn's jetzt langsam über den Thread hinausgeht. Irgendwie scheint bei Schulprojekten Sachen angegangen zu werden, von denen weder Schüler (das wäre ok) noch Lehrer (das ist nicht ok) sich auskennen.
Bleibt nur der Lerneffekt, das die Aufgabe nicht mit "drei Mausklicks" "Plug&Play", "Wizards" oder sonstigen Zauberformeln zu lösen ist.

sorry - konnt ich mir irgendwie nicht verkneifen ... :rolleyes:

Jup. Das einzige Modell mit Praxisbezug habe ich damals in der Berufsschule gemacht, an einem Modellaufbau. Ich war nur zu früh damit fertig, die letzten von unserer Gruppe haben da das letzte 3/4 Jahr dran rumprogrammiert... :ROFLMAO:
Manchmal dienen die Schüler als Versuchskarnickel, wie man denn bestimmte Sachen lösen könnte. Manche Lehrer scheinen die Schüler als Inspirationsquelle zu nutzen :ROFLMAO:

Funktioniert's denn jetzt?

Gruß, Tobias
 
jo wir werden hie rleicht missbraucht. wobei der lehrer sonst von sps und step 7 plan zu haben scheint. aber mit den neun cpus und der Lan vernetzung hat er sich noch nich beschäftigt. daher die aufgabe für uns :-(

ES GEHT IMMER NOCH NE :(:(:(
 
das es ne so einfach ist haben wir festgestellt!
gelessen haben wir eigentlich sogut wie alles was mit vernetzung etc zu tun hat.
der SPS-Mensch den unsere Lehrer angerufenhat meinte das auf der HP auch zu dem thema nix steht :(

also nur noch probieren
 
...oder stellt mal euer Projekt, was ihr habt, hier rein- vielleicht kann dann jemand weiterhelfen.

Oder haben andre ein Tool dafür?;)

Gruß, Tobias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habt Ihr euch schon mal die Beispielprojekte von Siemens angesehen?
Normalerweise ist sowas kein größeres Problem.

Habt ihr in der Hardwarediagnose was?

Was wollt Ihr genau machen?
ein paar Bits hin und her schicken?


Ihr könnt mir ja mal das Projekt zukommen lassen.

Gruß


Heiner
 
ich sag jetz nur noch

THE WORK HAS BEEN DONE

es ist geschafft. Nach langem probieren und rätseln von Lehrer und uns haben wir es geschaft. Die verbindung wird aufgebaut, die auf Station 1 angeschalteten Signale kommen auf der 2 Station an! Wenn man sich am Profibus orientiert und jemand hat der sich mit den conect,recv,send,disconnet Bausteinen auskennt funzt es nach richtiger programmierung dann auch (irgendwann).

Wir bedanken uns bei allen die uns Hilfe gegeben haben

Mfg
 
hmm, und ihr wisst auch genau warum es jetzt funzt? ;)

Ihr kennt ja den Unterschied zwischen Theorie und Praxis:

Theorie : Jeder weiss wie's geht, aber nix funktioniert

Praxis : Alles geht und keiner weiss warum ...

Jedoch ist bei uns ja die Welt noch in Ordnung. Nix geht und keiner weiss warum :ROFLMAO: :s12:

Naja, jedenfalls sollten ihr das später mal unter dem Kapitel "Zeitplanung" bei Projekten entsprechend berücksichtigen und keine falschen Versprechung voreilig abgeben - da haben sich schon (auch Erfahrene) verrannt.


Bis denne ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
es funktioniert und wir wissen auch warum und wie!

wir haben das ganze sogar nochmal programmiert und das aus dem kopf... und es funktionierte!

in dem sinne .. bb und dank an alle
 
es funktioniert und wir wissen auch warum und wie!

wir haben das ganze sogar nochmal programmiert und das aus dem kopf... und es funktionierte!

in dem sinne .. bb und dank an alle

Wenn ihr noch etwas Zeit übrig hättet, wie wäre es mit einer kleinen PDF-Datei als ToDo in einigen einfachen Schritten, wie man vorgeht?
Das könnten wir dann in die FAQ aufnehmen. :rolleyes:
 
Zurück
Oben