    habe wie im Titel erwähnt, die 2 genannten, älteren CPU's 315-2DP.
    weiss jemand den Unterschied zwischen der 01 und der 03 Version?
    habe im Web leider nicht wirklich was verwertbares gefunden.

    besten Dank für ein Feedback
    gruss, o.s.t.
    Zitieren Zitieren Unterschied 315-2AF01 und 2AF03 ?  

  2. #2
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    6ES7 315-2AF01-0AB0
    Arbeitsspeicher 48KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen

    6ES7 315-2AF03-0AB0
    Arbeitsspeicher 64KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen, Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch, Äquidistanz, Routing, S7-Kommunikation (ladbare FBs/FCs), Firmware V1.2

    Gruss: Vladi
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren 315-2dp  

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:

    o.s.t. (22.06.2007)

  4. #3
    Avatar von o.s.t.
    o.s.t. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vladi Beitrag anzeigen
    ...6ES7 315-2AF03-0AB0...Firmware V1.2...
    meine hat noch FW 1.0.0, wie komme ich an die 1.2 ?

    o.s.t.

  5. #4
    Registriert seit
    22.09.2006
    Ort
    Bodenseeraum
    Beiträge
    1.022
    Danke
    61
    Erhielt 136 Danke für 122 Beiträge

    Beitrag

    Hi,
    bei mir sind für die CPU V1.0, V1.1 und V1.2 im HW drin. Aktualisieren evtl.?

    6ES7 315-2AF03-0AB0
    Arbeitsspeicher 64KB; 0,3ms/kAW; MPI+ DP-Anschluß (DP-Master oder DP-Slave); mehrzeiliger Aufbau bis 32 Baugruppen; Sende- und Empfangsfähigkeit für direkten Datenaustausch; Äquidistanz; Routing; Firmware V1.0

    Gruss: Vladi
    ______________________________________
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren 315-2dp  

  6. #5
    Registriert seit
    21.06.2007
    Beiträge
    45
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von o.s.t. Beitrag anzeigen
    meine hat noch FW 1.0.0, wie komme ich an die 1.2 ?

    o.s.t.
    Hi

    meinst die CPU oder? Die hat nur 1.0.0? Dann kannst du die Updaten-> anleitung und Update ist hier zu finden. http://support.automation.siemens.co...iew/de/7360491

    Mfg dasding
    Geändert von dasding (22.06.2007 um 12:10 Uhr)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dasding für den nützlichen Beitrag:

    o.s.t. (22.06.2007)

  8. #6
    Avatar von o.s.t.
    o.s.t. ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2006
    Ort
    Ostschweiz
    Beiträge
    528
    Danke
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von dasding Beitrag anzeigen
    meinst die CPU oder? Die hat nur 1.0.0? Dann kannst du die Updaten-> anleitung und Update ist hier zu finden. http://support.automation.siemens.co...iew/de/7360491
    danke! ja, ich meine die CPU!
    wieso finde ich das Update nicht???? Weil die Hirnis von Siemens dieses unter der CPU 315 anstelle der 315-2DP aufführen, wie soll man darauf kommen

    o.s.t.

  9. #7
    Registriert seit
    21.06.2007
    Beiträge
    45
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von o.s.t. Beitrag anzeigen
    danke! ja, ich meine die CPU!
    wieso finde ich das Update nicht???? Weil die Hirnis von Siemens dieses unter der CPU 315 anstelle der 315-2DP aufführen, wie soll man darauf kommen

    o.s.t.
    tja ist halt etwas versteckt hatte das problem auch schon mal und deswegen wusste ich noch wo man das Update findet *g*

    Mfg dasding

Ähnliche Themen

  1. 6es7 315-2af01-0ab0-z
    Von Rudi im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2011, 00:11
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.02.2011, 06:47
  3. Firmware für CPU 315-2DP (6ES7 315-2AF03-0AB0)
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.10.2010, 07:55
  4. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  5. Unterschied S5 und S7
    Von B.E. im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 10:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •