Dividiren mit 115U

Schuetzebub

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe das problem das das bei mir irgend wie nicht klappt. Ich möchte gern eine zahl durch eine andere teilen und benutze dazu den internen FB in der S% aber es geht einfach nicht vielleicht hat jemand mal einen tip MFG Lars
 
Hallo,

vielleicht würde es helfen, wenn du mal den Code postest und auch angibst, welche CPU verwendet werden soll.

MfG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe das problem das das bei mir irgend wie nicht klappt. Ich möchte gern eine zahl durch eine andere teilen und benutze dazu den internen FB in der S% aber es geht einfach nicht vielleicht hat jemand mal einen tip MFG Lars

Meinst Du den FB für Gleitpunktdivision- FB155 oder so ähnlich?
Da musst Du bei den Eingangsworten eine REAL- Zahl Wortweise auflegen und bekommst am Ausgang eine REAL-Zahl Wortweise zurück.

Also, welcher FB und sind die Daten sicher GP- Format?
 
Lieber Borromeus,
In der S5 155U befinden sich Fb s für multiplikation und division in der
CPU. Da wird nicht mit Gleitpunkt )32bit) gearbeitet.
Die du meinst heissen Fb15 bis FB20 und müssen seperat eingespielt werden.



Gruß
Bitverbieger
 
Lieber Borromeus,
In der S5 155U befinden sich Fb s für multiplikation und division in der
CPU. Da wird nicht mit Gleitpunkt )32bit) gearbeitet.
Die du meinst heissen Fb15 bis FB20 und müssen seperat eingespielt werden.



Gruß
Bitverbieger

Du meinst 115U?!
Na, ich habe bei einem Projekt vor langer Zeit nachgeschaut und da war der Baustein bei mir der FB155, habe ich wohl unbenannt weil die FB's 15 - 20 schon belegt waren. Wir haben damals einige Berechnungen in GP machen müssen weil ein Koppelpartner über S3964R GP- Daten geschickt hat.

Du hast aber sicher recht, Lars schreibt ja was von einem internen FB, die GP-FB's haben damit nichts zu tun.

lG
Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es gibt in der S5-115U auch noch als integrierten Funktionsbaustein den FB243 (Dividierer:16), im Handbuch auf Seite 11-4 beschrieben:

Beitrags-ID: 1085937

Automatisierungsgerät S5-115U

Wir müssten also schon genau wissen, mit welchem FB Lars nun arbeitet, mit dem FB243 (Festpunkt-Dualzahlen) oder den FB15-FB21 (Gleitpunktzahlen). :confused:

Gruß Kai
 
Hier mal ein Beispiel für die Verwendung des FB243.

Gruß Kai
 

Anhänge

  • DIV16_02.jpg
    DIV16_02.jpg
    321,1 KB · Aufrufe: 41
  • DIV16_03.jpg
    DIV16_03.jpg
    230 KB · Aufrufe: 26
  • DIV16_04.jpg
    DIV16_04.jpg
    231 KB · Aufrufe: 21
  • DIV16_05.jpg
    DIV16_05.jpg
    231,5 KB · Aufrufe: 14
  • DIV16_06.jpg
    DIV16_06.jpg
    231,9 KB · Aufrufe: 18
Hallo,

aufpassen, im MW 18 wird immer der Rest zu nächsten Ganzzahl angegeben nicht der Nachkommawert.

100 : 120 dud dabei nicht.


Gruß

Heiner
 
Zurück
Oben