    Hallo,

    ich versuche verzweifelt einen Timer für die Aussenbeleuchtung von mehreren Flankentrigger aus zu steuern.
    folgendes soll passieren.
    Wenn ich die Taster:
    Taster_Aussenbel_Keller oder Taster_Aussen betätige, dann soll der Timer: Timer_Aussenbeleuchtung mit 5 Minuten gelacden werden und die Aussenbeleuchtung soll nach 5 Minuten ausgehen.
    Wenn der Taster: Taster_Flur betätigt wird, dann soll die Aussenbeleuchtung nach einer Stunde ausgehen.

    Bei mir wird der Timer immer mit 5 Minuten geldaen.
    Was mache ich falsch ?


    // Steuerung der Aussenbeleuchtung
    U "Taster_Aussenbel_Keller"
    FP M 98.1
    FR "Timer_Aussenbeleuchtung"
    L S5T#5M
    SA "Timer_Aussenbeleuchtung"

    U "Taster_Aussen"
    FP M 98.3
    FR "Timer_Aussenbeleuchtung"
    L S5T#5M
    SA "Timer_Aussenbeleuchtung"


    U "Taster_Flur"
    FP M 98.2
    FR "Timer_Aussenbeleuchtung"
    L S5T#1H
    SA "Timer_Aussenbeleuchtung"


    U "Timer_Aussenbeleuchtung"
    = "Relais_Aussenbeleuchtung"

    Danke für euere Hilfe
    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren timer von mehreren Stellen aus triggern  

  2. #2
    Registriert seit
    21.07.2006
    Beiträge
    15
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,
    das musst du mit 2 Timern realisieren:

    o Taster_Keller
    o Taster_Aussen
    l S5T#5m
    SA T1

    U Taster_FLur
    l S5T#1H
    SA T2

    O T1
    O T2
    = Relais_Aussenbeleuchtung

    Du kannst auch den S_Averz -Timer nehmen. Dann könnte man den Langzeittimer rücksetzen, wenn einer von den anderen Tastern (Taster_Keller, Taster_Aussen) betätigt wird.

    Gruß Arne
    Zitieren Zitieren geht so nicht  

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.227
    Danke
    534
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Versuchs doch mal so:

    Code:
          U     "Taster_Aussenbel_Keller"
          FP    M     98.1
          SPB   MI05
    
          U     "Taster_Aussen"
          FP    M     98.3
          SPB   MI05
    
          U     "Taster_Flur"
          FP    M     98.2
          SPB   STD1
    
          CLR   
          SPA   TIM
    
    MI05: NOP   0
          L     S5T#5M
          T     "TIM_WERT"    //das ist ein Word, z.Bsp. MW10 als Word
          SPA   TIM
    
    STD1: NOP   0
          L     S5T#1H
          T     "TIM_WERT"
          SPA   TIM
    
    TIM:  NOP   0
          FR    "Timer_Aussenbeleuchtung"
          L     "TIM_WERT"
          SA    "Timer_Aussenbeleuchtung"
    
          U     "Timer_Aussenbeleuchtung"
          =     "Relais_Aussenbeleuchtung"
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    noeppkes ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.08.2006
    Beiträge
    150
    Danke
    47
    Erhielt 5 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo Ralle,

    vielen Dank für den Tip.
    Er funktioniert S U P E R !

    noeppkes ...
    Zitieren Zitieren Timer von mehreren Stellen aus triggern  

  5. #5
    Registriert seit
    13.12.2006
    Beiträge
    628
    Danke
    109
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge

    Standard

    Bei

    Klöckner Moeller, Easy, kann man sich nen paar Beispielprogies runterladen. unter anderem eine Sache für nen Treppenhausschalter.

    Ein Aus, Ein, nach 5 min aus, lange ein, nach 4 h aus und so

    da könnten nen paar Ideen für die Komfort- Lösung dabei sein, oder?

    Greetz

    Übersicht:

    http://www.trainingscenter.moeller.n...lications.html
    Geändert von TommyG (27.06.2007 um 20:58 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von noeppkes Beitrag anzeigen
    Hallo Ralle,

    vielen Dank für den Tip.
    Er funktioniert S U P E R !

    noeppkes ...
    Der Ralle, der kann schon was!

Ähnliche Themen

  1. Zeitüberwachung zwischen 2 Triggern
    Von amantido im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.09.2009, 18:26
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.05.2009, 11:31
  3. CurrentVisu Triggern ?
    Von Pusher im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 16.03.2009, 20:13
  4. Funktion triggern
    Von kautscho im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 20:03
  5. Timer Stellen Wie ?
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.10.2004, 07:31

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •