IM153-1 Adressbereich

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bescheidene Frage, was ist der maximale mögliche E/A bereich einer IM153-1 Baugruppe ?

Ich meine z.B. EB128 oder AB64

Ich hatte zu Schaltschranktestzwecken eine 153-1 im Schrank mit einer CPU315-2DP als master. Den Adressbereich EB128 und AB128 aufwärts parametriert an der IM und konnte keine bits sehen bzw setzen . Mit Adressbereich EB32 usw gehts.
Lt Siemens gehen max 122Bytes stimmt das ?

Grüsse & Danke Michael
 
Adressen

Hi,
also Adressen "Prozessbereich" (EB/AB, E0.0, A0.0 ) und "Peripheriebereich" (PEB/PAB, kein BIT-Zugriff !!!) sind CPU
abhängig. Kleine CPUs: E0.0 - E127.7. Ab 316-317, oder 400 gibt es dann mehr.

Vladi
 
HW Konfig

Hi,
ne, also das alles prüft HW Konfig nicht, welche CPU und welche Adressen
usw. Höchstens die Konsistenz bezüglich Lücken, doppelte Adressen o.ä.
Wir, die guten Programmierer, wissen solche Sachen im Kopf, klar, ne?:ROFLMAO: :ROFLMAO: :rolleyes:

Vladi
 
Das liegt dann doch nicht mehr im normalen Prozessabbild. Ich würde sagen, wenn du Adressen oberhalb des PA anlegst, mußt du die Daten mit L PEW 256 z.Bsp. ertmal holen. Der IM kann man in der Hardwarekonfig 8 Baugruppen zuordnen. Ich denke, daher resultieren dann die 122 Byte. Man nehme die Baugruppe, die am meisten Byte benötigen (8AE?) * 8, das würde dann 128 Byte machen, hm, so oder so ähnlich, würd ich denken :ROFLMAO:!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
na na

@Vladi
Ich habs gespeichert im Kopf Danke noch. :D

Ok hast recht ich war ja nicht auf ner Inbetriebnahme oder hab ein Programm verbockt, ich habe lediglich einen E/A Test an einem Schaltschrank. durchgeführt. :)
War nur der interesse halber. Der gute Mensch der das Programm baut ist der Endkunde. Er hat halt so spezifiziert, weiss aber auch nicht genau warum das mit der 315 nicht klappt.

@Ralle
Das habe ich im HB auch irgendwo gelesen. Mit dem PEW geht das nehme ich an.

Gruss Michael + Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben