    Zitat Zitat von TagebauCoder Beitrag anzeigen
    Mujo,


    Deaktiviere die Teilnehmer, geh in HWKonfig, gehe Online, Markiere einen deaktivierten Teilnehmer, Rechte Maustaste --> Baugruppenzustand
    Registerkarte Allgemein, Was steht bei Status: ????

    Hallo!

    Bin wieder zurück aus meinem Urlaub. Online steht in der HW Konfig folgendes bei einem Slave:

    Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden
    Soll-/Ist-Abweichung:
    (gesteckter und konfigurierter Baugruppentyp stimmen nicht überein)
    - Soll-Typ: DP-Slave (Bestell-Nr. = ???)
    - Ist-Typ: Nicht vorhanden

  2. #12
    Avatar von Mujo
    Mujo ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.05.2006
    Beiträge
    46
    Danke
    37
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Hallo!

    Die Fehler habe ich gefunden. 2 Slaves hatten die falsche Hex Adresse am SFC12 (wenn man zuviel kopiert) und das MP177 das noch am Profibus hängt war nicht als letztes Gerät eingestellt (DIP Schalter).

    Danke an alle die mir Tipps gegeben haben.
    Zitieren Zitieren Fehler gefunden ...  

  3. #13
    Registriert seit
    18.06.2007
    Ort
    im Loch
    Beiträge
    56
    Danke
    6
    Erhielt 6 Danke für 6 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke für den Bericht. Bin immer froh wenn ich noch eine Info bekomme, woran es gelegen hat. Vieleicht hab ich ja auch mal das gleiche Problem...
    Die dümmsten Programmierer haben die dicksten Programme.
    Zitieren Zitieren Danke  

Ähnliche Themen

  1. SFC12 Modus
    Von klauserl im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.08.2010, 12:01
  2. SFC12, WinAC
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.09.2008, 14:09
  3. SFC12 in OB1
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 08:15
  4. SFC12 in OB100
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:30
  5. sfc12
    Von volker im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 15:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •